pose gaine électrique

Posté : lun. 24 août 2009 19:03
par fabrice57200
Bonjour,

quelques questions (réponses attendues suivant la norme NFC 15-100)

1) Sur le schéma unifilaire mes câbles vont au premier point à alimenter puis suivent un cheminement pour alimenter les points suivants. En pratique, puis-je ammener ma ligne principale entre deux points de cette ligne à alimenter (dans une boite de dérivation) puis partir d'un coté pour alimenter deux points de cette ligne et de l'autre coté, deux autres points de cette ligne? Cette implantation devra-t-elle être représentée sur le schéma unifilaire?

2) Dans une gaine de diamètre 20, je souhaite faire passer 6 fils de 1,5 mm² (2 lignes pour éclairage). Puis-je faire arriver cette gaine dans une boite de dérivation (bien que ce ne soit pas véritablement une dérivation) afin de faire partir ces lignes chaqu'une d'un coté de la boite de dérivation? La connection se fera-t-elle également par domino?

Merci pour vos réponses futures.

Bonne soirée.

Fabrice

Re: pose gaine électrique

Posté : lun. 24 août 2009 19:13
par RFco
bonjour Fabrice

1)

Pas de soucis pour faire ainsi et pas de necessité de le notifier sur le schéma

2)
pas de soucis non plus
Connections par bornes de type Wago de préférence.



@+