Bonjour,
FUTERTAS a écrit :
quand on parle de 6.7 kw en tri c'est la puissance maxi pour les 3 phases ou c'est 6.7 kw par phases
Faire tourner un moteur 400 v tri 5.5 kw avec ce matériel, la puissance du groupe va être suffisante ?
Merci du coup de main
Tout d'abord, attention à ce qui est écrit sur la plaque, car un groupe est normalement défini en kVA avec un
de 0,8. Un groupe de 8 kVA sera capable de donner 6,4 kW. C'est la puissance garantie. Comme le moteur thermique a rarement la puissance exacte correspondant à l'alternateur, on peut souvent tirer un peu plus à condition que le
soit meilleur que 0,8. La limite est électrique, c'est l'intensité admissible par l'alternateur, qui est "surveillée" par le disjoncteur.
Ceci posé, un groupe tri 6,7 kW s'entend au total.
Un moteur 5,5 kW 400 v ne pourra jamais démarrer avec ce moteur, car il a un courant de démarrage égal à 6 à 7 fois l'intensité nominale que l'alternateur ne peut délivrer (la limite est de l'ordre de 2,5 fois). D'autre part, bien que le
au démarrage soit nettement plus bas, la puissance moteur appelée à ce moment sera trop élevée pour le moteur thermique.
Donc, probablement l'alternateur ne suivra pas et sa tension s'effondrera. Le moteur fera quelques tours puis s'arrêtera.
Si par un artifice quelconque vous arrivez à démarrer, le moteur thermique sera insuffisant et calera.
En démarrage direct, la puissance du moteur doit être multipliée par 3,5 (a la rigueur 3, mais sans garantie) pour obtenir la puissance en watts nécessaire pour le groupe.
Il est possible de réduire ce coëfficient en utilisant un démarreur. Si le démarrage se fait à vide, le plus simple est le système étoile-triangle (il faut un moteur plaqué 400/690V). On peut utiliser un démarreur electronique, à résistances etc qui permettent de coëfficients multiplicateurs entre 2,2 et 2,8 . Le variateur serait parfait, mais il génère des harmoniques qui nécessitent là encore un facteur 2.
Pour des infos plus précises, allez sur le site d'un constructeur, par exemple :
http://www.sdmo.com/site_v4/FR_Documentations.html
(Rubrique"Besoin d'aide - Calcul de la PMR")
Bon courage