transformer une prise tri en prises mono

Posté : mer. 14 mai 2008 21:14
par fornax 37
ESt-ce qu'il y a un risque de brancher plusieurs apparails monophasé 220 V sur une prise tri 380 ? Je m'explique j'ai une plaque de cuisson branché sur une phase d'une prise tri, je dois installer un four encastrable pui-je prendre une autre phase de la prise et reprendre le neutre ?

Re: transformer une prise tri en prises mono

Posté : jeu. 15 mai 2008 09:40
par GAS
bonjour,
Votre raisonnement va malheureusement à l'encontre de la réglementation électrique en vigueur.
Votre prise "tri" doit comporter également un neutre pour que vous ayez pu y raccorder votre plaque de cuisson. :-D
Pour bien faire, et pour répondre à cette réglementation, il aurait été nécessaire de prévoir deux alimentations monophasées distinctes car vous êtes en présence de 2 appareils nécessitant des circuits dédiés et indépendants (donc avec des protections en amont différentes). Votre soucis sera de veiller par la suite au bon équilibrage des phases sur votre installation. 8-)

Re: transformer une prise tri en prises mono

Posté : ven. 16 mai 2008 21:16
par fornax 37
Merci pour ces infos je ne souhaitais pas faire une installation à l'encontre de la réglementation mais plutôt respecté les protocoles afin de ne pas faire n'importe quoi.

Effectivement ma prise tri a 3 phases, 1 neutre et une terre