Soucis contacteur chauffe eau

Posté : jeu. 13 août 2009 18:59
par Stéph
Bonjour tout le monde

J'ai un soucis avec mon contacteur de chauffe eau qui manifestement ne s'enclenche pas aux heures creuses. Manuellement parlant on peut le couper, le faire fonctionner en marche forcée mais rien en position auto.
Existe-t-il une méthode pour le tester (pour savoir si le contacteur est mort) ou s'agit-il d'un mauvais branchement (j'en doute...)
Merci de votre aide

Re: Soucis contacteur chauffe eau

Posté : jeu. 13 août 2009 19:05
par RFco
salut,

Ce qu'il faut c'est vérifier dans un premier temps la présence tension pendant la période heures creuses aux bornes de la bobine.

Vérifiez si vous avez une protection 2A...


@+

Re: Soucis contacteur chauffe eau

Posté : jeu. 13 août 2009 19:19
par Stéph
J'ai du jus qui arrive au contacteur en HC, c'est bon de ce coté là.

Re: Soucis contacteur chauffe eau

Posté : jeu. 13 août 2009 19:31
par RFco
et où cette mesure a t elle été faite???

Re: Soucis contacteur chauffe eau

Posté : jeu. 13 août 2009 19:37
par Stéph
A l'entrée du contacteur et en sortie du disjoncteur 2A

Re: Soucis contacteur chauffe eau

Posté : jeu. 13 août 2009 20:27
par Didier62
bonsoir,

si vous avez du 220 aux bornes de la bobine et que le contacteur ne se ferme pas,la bobine est grillée.

Re: Soucis contacteur chauffe eau

Posté : jeu. 13 août 2009 20:35
par RFco
donc, oui, si il y a 230V aux bornes de A1/A2, le contacteur est HS


@+

Re: Soucis contacteur chauffe eau

Posté : jeu. 13 août 2009 20:39
par Stéph
Je vais en acheter un neuf. Je vous tiendrais au courant.
Merci à tous