Page 1 sur 1

Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : jeu. 13 août 2009 16:09
par Bric O Leur
Bonjour,

Ce matin le disjoncteur de branchement EDF à disjoncté sans raison apparente (je dis bien : "apparente") . Rien n'était branché sauf quelques ampoules. Aucun fusible n'a grillé. J'ai réarmé et depuis il n'y a pas de problème. Ce disjoncteur n'a pas l'habitude de sauté sans raison...la dernière fois c'était quand j'ai coupé une rallonge avec la tronçonneuse !

Dois-je m'inquiéter ?
Merci par anticipation pour vos réponses.
JL

P.S. EDIT : Je précise que mon installation qui date de 20 ans n'a pas de DDR :oops:

Re: Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : jeu. 13 août 2009 17:56
par RFco
salut


Surement un électroménager qui a créé un défaut d'isolement.

mettez un 30mA ce sera mieux...


@+

Re: Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : ven. 21 août 2009 21:35
par Bric O Leur
Bonsoir,

Depuis mon message du 13 aout rien ne s'est passé, mais hier soir vers vers minuit le disjoncteur EDF a encore sauté. Très peu de chose d' allumée (quelques lampes, le PC et 2 frigo) , j'allais me coucher, et aucun fusible grillé.
Ça commence à m'inquiéter et ne vois pas quel contrôle je pourrais faire. Que dois-je faire ?
Merci d'avance.
Jean-Luc

Re: Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : sam. 22 août 2009 03:43
par Max78
Bonsoir,

Dans un premier temps, il faut savoir s'il a disjoncté à cause d'un surintensité ou à cause d'un défaut s'isolement.

D'après ce que vous nous dites, la surintensité est à écarté vu qu'il y avait que très peu d'appareils de brancher.
Nous pouvons donc conclure que c'est la partie différentielle qui a entrainé la coupure.

Donc, dans un premier temps, il faudrait mettre des ID en amont de vos circuits (pas n'importe lequel sur n'importe quel circuit) pour cibler un peu mieux d'ou vient le problème, mais également, pour éviter de tout couper en électricité pour un défaut sur un frigo par exemple.

Ensuite, selon l'ID qui disjoncte, couper un par un les disjoncteurs qui sont reliés derrières à un intervalle de temps à définir. Ensuite, si vous avez plus de disjonctions alors que vous avez coupé le circuit des frigos par exemple, c'est que le souci vient des frigos.

Le problème, c'est que votre disjoncteur disjoncte qu'une fois de temps en temps, donc pas simple pour déterminer le problème. Vous pouvez toujours faire un test d'isolement sur les appareils qui étaient branchés lors de la disjonction pour voir s'il y a un problème sur l'un d'entre eux.

Cordialement,
Max

Re: Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : dim. 23 août 2009 15:17
par lignedirecteband
bonjour ,avez vous un ballon d'eau chaude ?
c'est peut etre lui qui est en défaut
ou alors vous avez peut etre un neutre en défaut avec la terre , dans ce cas la disjonction est aléatoire,il peut se passer des heures
avant que le disjoncteur tombe.

Re: Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : mar. 16 nov. 2010 10:58
par Invité
bonjour

bien que d'excellentes explications soient données ici j'ai un souci si bien que je relance le présent post-it :

le disjoncteur 30A 500ma disjoncte de manière curieuse :
  • il n'y a pas d'appareils mis en cause en particulier.
    si tous les appareils sont à l'arrêt le disjoncteur descendra tout seul à des horaires différents
    tous les appareils à l'arrêt ou débranchés toutes lumières à l'arrêt le disjoncteur disjoncte lorsqu'il est remis en service
    un luminaire branché le disjoncteur accepte d'être remis en service.
LE montage est le suivant :
EDF
disjoncteur 30A pour réseau 1-----------------> aucun souci pour l'appartement concerné

disjoncteur 30A pour réseau 2----------------->
un tableau intermédiaire
32A--------------> plaques électriques + frigo
20A -------------> chauffe-eau
16A -------------> lumières
10A --------------> prises de terre

question
comment découvir l'origine de l'anomalie ? j'ai vu que la notion DI était apportée ( mais je ne sais pas ce que c'est).
comment résoudre ce souci de disjonctions impertinentes non cycliques mais rémanentes.

JE vous remercie de votre aide

Re: Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : jeu. 18 nov. 2010 11:28
par GAS
Bonjour,
La première idée qui me vient à l'esprit serait de conclure à une interférence entre les 2 réseaux au niveau de la distribution.
Il pourrait y avoir en effet quelque part un récepteur qui fonctionnerait à partir de la phase de l'un et du neutre de l'autre.
Pour une mise en évidence il serait nécessaire de vérifier si le disjoncteur incriminé se coupe également dans le mêmes conditions lorsque celui de l'autre appartement est "abaissé". ;-)

Re: Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : ven. 19 nov. 2010 19:39
par Invité
bonsoir GAS merci pour ta réponse

j'y avais pensé avant l'installation du réseau. J'ai donc deux réseaux et le dernier - celui incriminé - n'est relié au disjoncteur général que par mon sectionneur 30A 500ma

tous les sous réseaux - prises, chauffe-eau, plaques - fonctionnent correctement et seul celui de la lumière plante

j'ai découvert que l'applique lumière n'était pas aux normes de sécurité bien que neuve. et l'ai donc changé;
Durant toute cette période hors applique aucune disjonction n'a eu lieu
donc tout le monde était heureux

j'en remets une
de nouveau disjonction

actuellement pour avoir la certitude de ce que j'ai noté ci-dessus, j'ai mis une douille de chantier pour voir si le réseau plante ou non.

Si c'est le cas je saurai ou chercher mais peut etre pas comment résoudre
si ce n'est pas le cas, j'informerai le fournisseur et abandonnrerai l'applique pour un autre modèle

étant donnée la qualité des messages je tiens au courant de la suite.
Si quelqu'un a une idée.... merci de m'en faire le message ici

Cordialement

Re: Disjoncteur EDF qui a disjoncté : pourquoi ?

Posté : ven. 19 nov. 2010 19:45
par Invité
PETITE PRECISION SUPPLEMENTAIRE A MON MESSAGE PRECEDENT


une douille de chantier ne comporte pas de terre.

situation : je confirme que depuis 3 heures ( mais j'attendrais 24h chrono :) pour crier victoire) aucune disjonction n'a eu lieu

question : le fait que la terre - qui était reliée à l'applique et qui en ce moment pend lamentablement nue au bout de son vert-jaune - ne soit reliée à rien. Pourrait elle etre la cause de mes disjonctions précédentes ? A elle seule ?

Si oui,
que recommandez-vous ?

Je suis vraiment preneur de tout embryon de suggestion car mille cerveaux fonctionnent mieux qu'un seul

bonne soirée et merci encore