Posté : mar. 11 août 2009 20:43
Bonjour,
Je viens d'emmenager dans mon nouvel appartement et mon 500m EDF ne cesse de sauter par intermitence.
Je vous donne les infos:
500mA type S appartenant à EDF dans les parties communes.
Baco 500ma non type S dans mon appartement.
2 30mA type AC
1 30mA type A (induction, MAL et PC extérieurs)
Aucun 30mA ne saute, mais le 500mA EDF ne cesse de sauter, par intermitance, et ceux, lorsque la clim (daikin) est allumée, mais toujours en cas de forte demande (clim et booster induction en même temps)
Mon compteur électronique enregistre un pic d'intensité à 25A ce qui me semble peu.
Je me demande si le 500mA de l'appt ne serais pas deffectueux???
Je précise que les 2 500mA sont calibrés à 45A.
Que dois-je faire? Je suis perdu....
Merci,
cédric.