Page 1 sur 1

nombre prises électriques

Posté : dim. 9 août 2009 12:19
par bral
Bonjour, une petite question

L'un de mes disjoncteurs 16A prises électriques de mon tableau de la maison contient déjà 6 prises électriques.

J'aurais souhaité me repiquer sur ce disjoncteur afin de mettre deux autres prises électriques et une lumière, soit donc au total 8 PC et une lumière.

Le tout est il possible? Y a t il trop de PC ou la lumière est elle en trop? Le tout peut il disjoncter?

Merci de vos réponses.

Re: nombre prises électriques

Posté : dim. 9 août 2009 12:26
par RFco
hello,


si la filerie est en 2,5mm², pas de soucis pour ajouter 2 prises, par contre la lumière DEVRA etre alimentée par un circuit lumière...


@+

Re: nombre prises électriques

Posté : dim. 9 août 2009 12:34
par bral
OK, je ne peux donc pas mettre une ou deux PC et repiquer dessus une lumière même en 2.5 mm²?

La lumière doit être donc repiquer à un disjoncteur 16A lumière, je peux mettre du 1.5 mm² ou du 2.5 mm²?

Merci de vos réponses

Re: nombre prises électriques

Posté : dim. 9 août 2009 12:56
par RFco
la lumière en 1,5mm² sur un circuit lumière

Les prises en 2,5 si le circuit est en 2,5, sinon, se prendre sur un autre circuit 2,5 comportant moins de 6 prises.