bonjour comment relier 180m ??

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
coeurdeloup
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 7 août 2009 14:08
Contact :

bonjour comment relier 180m ??

Message par coeurdeloup »

Bonjour tout le monde,
nouvelle sur ce forum je me presente sylvie je suis sur la region Montpellier et je sui nul en electricitée,
voila pourquoi je viens ici essayer de trouver une solution et des conseils a mon probleme.
au plaisir de vous lire.............
Donc voici mon probleme.
j ai un projet camion pizza que j ouvre debut septembre sur un terrain qui m appartient, j ai donc demandé a RDF de venir me brancher l elctricité ( compteur de chantier monophasé 12kw ), pas de soucis rdv fixez a mardi 11 aout,
seulement ce matin le monsieur m appelle pour me dire qu il c est rendu sur place et que le branchement est possible mais pas au potaux qui est devant mon terrain ( car celui ci est un haute tension )mais a un autre poteau qui se trouve a environ 180 m de mon terrain !!!
donc ma question est ;
quel type de cable dois je utiliser pour fabriquer une rallonge electrique de 180m ??
Par avance merci de vos reponses.
cordialement :lol:
Modifié en dernier par coeurdeloup le dim. 9 août 2009 00:49, modifié 3 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bonjour comment relier 300m ??

Message par RFco »

hello,


Il n'y a de réelle solution possible qu'en triphasé ce sera à minima du R2V 4x50mm² (en negociant chez un fournisseur, ce devrait tourner dans les 15€ H.T./m)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
coeurdeloup
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 7 août 2009 14:08
Contact :

Re: bonjour comment relier 300m ??

Message par coeurdeloup »

bonkjour,
merci de votre reponse!!
je suis en monophasé....
heu j ai fait une erreur c est 180m est ce que du cable 16mn peut convenir ???
en sachant que j utilise pas les 12kw
friteuse + panini + micro onde = 5000w environ
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: bonjour comment relier 300m ??

Message par RFco »

pour ne pas se brider, il faudrait à minima du 120mm² en monophasé


pour 5kW, il faudra à minima du 35mm² : voir abaque http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: bonjour comment relier 300m ??

Message par Bitec »

Bonjour,

Pourquoi un branchement de chantier. Est ce pour une durée limitée. Le câble dont vous parlez va cheminer où? Et puis si vous faites le calcul des dépenses que vous allez faire pour faire cuire vos pizzas et frites je pense que vous allez vous poser des questions. Pourquoi ne demandez vous pas à ERDF un branchement en Tarif Bleu sur votre terrain à l'emplacement du camion pour alimenter un coffret muni d'un disjoncteur différentiel 30 mA avec porte verrouillable à clé et à proximité une prise P 55. Les délais seront plus long mais il vous en coûtera probablement moins et ce sera plus rationnel.

Cordialement.
Avatar du membre
coeurdeloup
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 7 août 2009 14:08
Contact :

Re: bonjour comment relier 300m ??

Message par coeurdeloup »

bonjur,
en fait c est un branchement provisoire car c est un debut d activitée!!
si ca marche bien par la suite je mettrais un compteur fixe,
mais vue le prix que demande erdf pour installation d un compteur fixe environ 10000 euros , je prefere m assurer que le commerce seras rentable avant d engager des frais...
le coffret chantier est muni d'un disjoncteur différentiel 30 mA ....
il est fixer sur le poteau ( edf ) malheureusement mon terrain et mon camion sont a 180m de ce poteau....

ERDF pour le branchement 12kw en 60amperes ; ma demander de fournir 10m de cable en 16mn pour le branchement du compteur au reseau electrique .....
si je met le raccordement du compteur au camion en 16mn quel qont les risques ?? baisse de tenssion ???
par avance merci
Avatar du membre
engrenage
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : lun. 25 mai 2009 18:01
Contact :

Re: bonjour comment relier 180m ??

Message par engrenage »

un compteur fixe 10000 euro ? wouahhhhh :-o
Avatar du membre
coeurdeloup
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 7 août 2009 14:08
Contact :

Re: bonjour comment relier 180m ??

Message par coeurdeloup »

oui le terrain est hors aglomeration et non viabilisé ...
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: bonjour comment relier 180m ??

Message par circus »

engrenage a écrit :un compteur fixe 10000 euro ? wouahhhhh :-o
bonsoir,

c'est surtout le nombre de poteau a planter pour supporter 180m de cable qui fait vachement grimper la facture

de meme si c'est en souterrain, une tranchée de cette longueur sur au moins 60 cm de profondeur
Avatar du membre
micheldu47
De passage
De passage
Messages : 29
Enregistré le : mar. 31 mars 2009 22:20
Contact :

Re: bonjour comment relier 180m ??

Message par micheldu47 »

bonsoir ,
vu de mon fauteuil , ce projet va vous couter la peau des .............
pourquoi ne pas s'équiper d'un four chauffé au gaz comme la plupart des camion-pizza ?,de plus ça vous permettrai de rayonner dans les villages voisins
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités