Installation d'une ligne pour poste à souder
Posté : ven. 7 août 2009 11:45
Bonjour, j'installe actuellement chez moi un circuit électrique qui ne servira que pour mon poste à souder qui exige une prise de 25A. Etant novice en électricité, Je souhaiterais votre avis !
Voici mon installation ---> Départ du tableau de répartition - Longueur du circuit : 12m - Section des conducteurs : 6mm2 - Conduit : tube IRO5 de 20mm - Disjoncteur 25A à 2 mètres du départ - Prise 32A en bout de circuit sur le lieu de soudage (pour ne pas utiliser de rallonge).
1) Dois-je monter un disjoncteur différentiel et si oui, dois-le le placer au départ du tableau de répartition ?
2) Dois-je monter un autre disjoncteur ou un autre appareil sur ce circuit ?
De plus, j'ai remplacé la prise mâle de mon poste à souder par une prise mâle de 32A pour le brancher directement sans adaptateur. Est-ce autorisé ou à proscrire ?
Mon installation est en cours et je ne l'ai pas encore mise sous tension. Merci par avance pour vos conseils. Cordialement. Luc
Voici mon installation ---> Départ du tableau de répartition - Longueur du circuit : 12m - Section des conducteurs : 6mm2 - Conduit : tube IRO5 de 20mm - Disjoncteur 25A à 2 mètres du départ - Prise 32A en bout de circuit sur le lieu de soudage (pour ne pas utiliser de rallonge).
1) Dois-je monter un disjoncteur différentiel et si oui, dois-le le placer au départ du tableau de répartition ?
2) Dois-je monter un autre disjoncteur ou un autre appareil sur ce circuit ?
De plus, j'ai remplacé la prise mâle de mon poste à souder par une prise mâle de 32A pour le brancher directement sans adaptateur. Est-ce autorisé ou à proscrire ?
Mon installation est en cours et je ne l'ai pas encore mise sous tension. Merci par avance pour vos conseils. Cordialement. Luc