problème avec un télérupteur
Posté : ven. 7 août 2009 11:07
par moineau80
J'ai installé un tube néon a la place d'une lampe, commandé par un télérupteur a trois boutons poussoir or a l'extinction le néon continue a diffuser une faible couleur verdatre et je vois le gaz se déplacer dans l'osbcurité totale.
L'installation d'un néon est elle incompatible avec un télérupteur?
D'avance merci
Re: problème avec un télérupteur
Posté : ven. 7 août 2009 12:09
par RFco
bonjour,
il n'y a pas d'incompatibilité
je suppose que c'est un télérupteur modulaire.
comment est passée l'alimentation du fluo??? est ce dans une gaine dédiée ou y a t il d'autres fils ???
quel est le type d'alimention EDF, 220V monophasé ou 220V biphasé???
@+
Re: problème avec un télérupteur
Posté : ven. 7 août 2009 12:19
par moineau80
RFco a écrit :bonjour,
il n'y a pas d'incompatibilité
je suppose que c'est un télérupteur modulaire.
comment est passée l'alimentation du fluo??? est ce dans une gaine dédiée ou y a t il d'autres fils ???
quel est le type d'alimention EDF, 220V monophasé ou 220V biphasé???
@+
L'alimentation du fluo est dans une gaine dédiée un neutre bleu une terre jaune et verte et une phase violette le tout installé par un pro
l'alimentation EDF est du 220V monophasé.
Merci de votre réponse
Re: problème avec un télérupteur
Posté : ven. 7 août 2009 12:26
par RFco
est ce bien la phase qui est coupée par le télérupteur???
le télérupteur est il bien modulaire???
Re: problème avec un télérupteur
Posté : ven. 7 août 2009 13:05
par moineau80
RFco a écrit :est ce bien la phase qui est coupée par le télérupteur???
le télérupteur est il bien modulaire???
Il s'agit d'un télérupteur modulaire de type Hager EPN 510 pour ce qui est de la phase je ne sais pas, désolé.
Merci de votre sollicitude
Re: problème avec un télérupteur
Posté : ven. 7 août 2009 13:26
par RFco
tentez d'inverser les fils d'alimentation au niveau du luminaire.
Sinon, photo du raccordement du télérupteur
@+