Page 1 sur 1
Test de differentiel et habilitation
Posté : sam. 1 août 2009 19:46
par yosh
Bonjour,
Je voudrais savoir, si , en milieu industriel, il est nécessaire d'etre habilité pour vérifier l'efficacité d' un differentiel ( disj ou inter),uniquement en appuyant sur le bouton de test.
Je précise que ce dispositif de protection est implanté dans un coffret plastique , fermé à l'aide d'un tournevis.
Une fois ouvert, on a acces au fameux bouton de test mais également aux vis de connexions des differents appareillages.
Merci pour vos réponses.
Re: Test de differentiel et habilitation
Posté : sam. 1 août 2009 21:41
par fab
pour autant que le sache il faut etre habilite pour pouvoir acceder a des piece nues sous tension ........
Re: Test de differentiel et habilitation
Posté : dim. 2 août 2009 04:42
par Max78
Bonjour,
Normalement, vous pouvez faire ce test sans démonter votre tableau.
Si ce n'est pas le cas (ce qui semble assez bizard, mais bon, pourquoi pas .. ) il vous faudra une habilitation au moins BOV si vous êtes à - de 30 cm de pièces nues sous tension (en l'occurence les vis de serrage des fils des disjoncteurs).
A faire confirmer tout de même, les habilitations électriques ce n'est pas trop ma tasse de thé
Cordialement,
Max
Re: Test de differentiel et habilitation
Posté : lun. 3 août 2009 12:47
par Kirchhoff
Bonjour,
L'habilitation et l'accés aux installations électriques sont valables partout et en toutes circonstances quoique on dise et qu'on fasse. En résumé c'est votre permis de conduire.
Dans votre cas, l'HABILITATION EST A minima B1T, (accés au piéces sous tension à moins de 30 Cm) .
Vous n'auriez pas accés aux bornes de raccordement l'habilitation était B0.
C'est la différence.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Re: Test de differentiel et habilitation
Posté : mar. 4 août 2009 22:51
par yosh
Bonjour,
Merci pour ces reponses argumentees qui ne laissent pas d'ambiguites.
J'ai la reponse a ma question.
A bientot
Re: Test de differentiel et habilitation
Posté : dim. 9 août 2009 18:43
par pinss67
Kirchhoff a écrit :Bonjour,
L'habilitation et l'accés aux installations électriques sont valables partout et en toutes circonstances quoique on dise et qu'on fasse. En résumé c'est votre permis de conduire.
Dans votre cas, l'HABILITATION EST A minima B1T, (accés au piéces sous tension à moins de 30 Cm) .
Vous n'auriez pas accés aux bornes de raccordement l'habilitation était B0.
C'est la différence.
En espérant avoir répondu à vos attentes.
Bonjour, l'habilitation B1T n'a rien à voir avec la manœuvre qui est cité dans ce sujet..
En présence de pièce nues sous tension, il faut une habilitation "V" qui signifie "au voisinage" de pièce nues sous tension pour une distance inférieure à 30cm
(présence de pièce non IP2X), si ce n'est pas le cas, le "V" n'est pas nécessaire.
Ensuite pour cette manœuvre, il faudrait être habilité B0 (basse tension) et être DÉSIGNÉ..