Posté : sam. 1 août 2009 10:47
par palou43
bonjour voila je voulais simplement savoir a conbien doit etre mon interrupteur pour l'eclairage de cette douche. j'ai vu que le volume 1 s'etend de 1.20m. donc prise de courant et inter doivent se trouver a minimum 1.80 de cette douche mais c'est par rapport a la colonne avec flexible de douche ou par rapport au au rebord virtuel de ma douche qui fait 80x80?

merci

Re: norme volume electricite sdb douche sans receveur

Posté : sam. 1 août 2009 13:05
par RFco
hello,


c'est par rapport à l'origine du flexible.


http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf


@+

Re: norme volume electricite sdb douche sans receveur

Posté : sam. 1 août 2009 14:18
par palou43
merci beaucoup rfco