La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:22
par benohb
J'ai acheté un disjonctour et à Information écrite sur elle ne comprend pas, comme C32 Pourquoi ne pas écrire 32A
IR......?
ls......?
3D....?
S'il vous plaît de préciser toutes les informations qui l'accompagne
Merci...
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:26
par RFco
hello,
De toute évidence il s'agit d'un disjoncteur ""classique"" de courbe C (donc ""classique"") en opposition aux courbes D, B, Z, etc...
@+
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:28
par benohb
A=C
Où est la différence
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:44
par RFco
il ne faut pas tout confondre.
A et AC sont pour les différentiels et pas pour les disjoncteurs simples.
A et AC concernent les courants de défaut à la terre.
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:47
par pericles
Bonsoir à tous,
voir le mémo sur le marquage du disjoncteur divisionnaire domestique
Marquage des disjoncteurs domestiques
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... stique.pdf
salutations
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:53
par benohb
J'ai un autre disjonctour contient 4 entrées (c620) et contient un grand nombre de boutons
Quel travail./IR LS 3D/......?
Pardonnez-moi pour les erreurs grammaticales
Merci
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:55
par benohb
Merci x 1000....
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:58
par RFco
Alors là, Pericles, si tu était à mes côtés, je te baiserais les pieds.
En effet, il y a longtemps que je cherchais la signification du 3 en dessous du PDC des disjoncteurs que je pose
Merci
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 00:59
par RFco
benohb a écrit :J'ai un autre disjonctour contient 4 entrées (c620) et contient un grand nombre de boutons
Quel travail./IR LS 3D/......?
Pardonnez-moi pour les erreurs grammaticales
Merci
référence exacte, marque, photo SVP
@+
Re: La différence entre A et C de disjonctour
Posté : dim. 26 juil. 2009 01:10
par benohb
Sera de vous présenter une série d'images ne comprennent pas la prochaine fois
page home =www. volta-électricité