<remplacement va et vient ancien modèle

Posté : dim. 12 juil. 2009 16:01
par Bricolo11
Je souhaite changer interrupteurs va et vient ancienne génération (équipé fusible) par matériel récent. Sur quel fil sont placé les fubibles sécurité? Phase ou neutre?

Re: <remplacement va et vient ancien modèle

Posté : dim. 12 juil. 2009 16:47
par Carminas
Bonjour

Sur la phase.
Mettre un fusible ou un disjoncteur adapté à la section des fils, pas toujours normalisée sur ces anciennes installations.

@+

Re: <remplacement va et vient ancien modèle

Posté : mar. 28 juil. 2009 19:13
par Bricolo11
Merci pour prompte réponse. J'ai maintenant confirmation de mon idée de départ.
@+