Bonjour , j ai un tableau 4 rangées de 13 modules j ai 4 differentiels de tete un de 63 A et 3 autres de 40 A.
J arrive en 10 carré sur chacun de ces differentiels est ce bon ? car au debut je pensais cabler le 63 A en 16 carré mais franchement j ai que du fil rigide et c est impossible a travailler sur des petites longueurs
Est ce obligatoire de scotcher les embouts de gaines dans la goulotte car j en ai fait aucunes ?
merci pour vos reponses
SECTION CABLAGE DES DIFFERENTIELS ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: SECTION CABLAGE DES DIFFERENTIELS ?
Bonsoir Bouba
Pour les différentiels, il est IMPERATIF de câbler au mini en 10mm² les 40A et en 16mm² les 63A.
A noter, que les peignes verticaux existent.
Pour de ce qui estctocher les embouts de gaines, j'aimerais avoir plus de précisions et ou photos..
@+
Pour les différentiels, il est IMPERATIF de câbler au mini en 10mm² les 40A et en 16mm² les 63A.
A noter, que les peignes verticaux existent.
Pour de ce qui estctocher les embouts de gaines, j'aimerais avoir plus de précisions et ou photos..
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
