Comment changer anciens interrupteurs va et vient équipé fusible sécurité (quarantaine années) par matériel récent.
Merci pour réponse.
changement va et vient équipé fusible
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1607
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: changement va et vient équipé fusible
Bonsoir,
S'il s'agit de Legrand série "Chambord" il faudra remplacer la boite d'encastrement, repérer l'alimentation du circuit et installer une protection. Pour le remplacement de la boite il faut être très méticuleux, à l'aide d'un gros tournevis il faut enlever la boite existante, généralement elles sont en métal, après quoi il ne vous restera plus qu'a sceller la nouvelle boite.
S'il s'agit de Legrand série "Chambord" il faudra remplacer la boite d'encastrement, repérer l'alimentation du circuit et installer une protection. Pour le remplacement de la boite il faut être très méticuleux, à l'aide d'un gros tournevis il faut enlever la boite existante, généralement elles sont en métal, après quoi il ne vous restera plus qu'a sceller la nouvelle boite.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: changement va et vient équipé fusible
Salutatous,
Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi VE Pp, l'appareillage chambord était posé sur des boites telles que les batibox actuelles.
le soucis présent est que ce type d'appareillage se fixe au fond du boitier d'encastrement (et non sur les côtés)
Remplacer le boitier ne pose pas trop de soucis selon la méthode que tu donnes (et qui est valide).
La question à se poser est "y a t'il une protection en tête de cette alimentation???" en effet, j'ai déjà vu (pas qu'une fois) des install avec seulement des prises et des inters de la sorte (et pas un seul tableau de protections)
@+
VE Pp a écrit :Bonsoir,
S'il s'agit de Legrand série "Chambord" il faudra remplacer la boite d'encastrement, repérer l'alimentation du circuit et installer une protection. Pour le remplacement de la boite il faut être très méticuleux, à l'aide d'un gros tournevis il faut enlever la boite existante, généralement elles sont en métal, après quoi il ne vous restera plus qu'a sceller la nouvelle boite.
Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi VE Pp, l'appareillage chambord était posé sur des boites telles que les batibox actuelles.
le soucis présent est que ce type d'appareillage se fixe au fond du boitier d'encastrement (et non sur les côtés)
Remplacer le boitier ne pose pas trop de soucis selon la méthode que tu donnes (et qui est valide).
La question à se poser est "y a t'il une protection en tête de cette alimentation???" en effet, j'ai déjà vu (pas qu'une fois) des install avec seulement des prises et des inters de la sorte (et pas un seul tableau de protections)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1607
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: changement va et vient équipé fusible
Oui c'est bien ça ! Il faut remplacer les boitiers pour cette raison.RFco a écrit :Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi VE Pp, l'appareillage chambord était posé sur des boites telles que les batibox actuelles.
le soucis présent est que ce type d'appareillage se fixe au fond du boitier d'encastrement (et non sur les côtés)
Remplacer le boitier ne pose pas trop de soucis selon la méthode que tu donnes (et qui est valide).
Concernant les protections en amont, parfois on trouve un ou deux fusibles avec de nombreux conducteurs raccordés dessus, c'est à ce niveau qu'il faut isoler le circuit (phase), parfois il même nécessaire de retirer le neutre pour séparer les circuits car commun dans une boite de dérivation.