Posté : sam. 27 juin 2009 18:28
par DOM
BONJOUR,
Je doit démonter un ancien tableau électrique d'une vingtaine d'années,pour le remplacer par du neuf.
L'installation et très bien faite pour l'époque mais tout les neutres sont commun.
Donc j'aurais aimer connetre vos différentes techniques pour le repérage des neutres.
Merci d'avance
Re: Reperage des neutres
Posté : sam. 27 juin 2009 21:13
par Carminas
Bonsoir
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
@+
Re: Reperage des neutres
Posté : dim. 28 juin 2009 11:23
par DOM
Merci carminas
Carminas a écrit :- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
Carminas a écrit :- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
Très bonne idée,je partais dans cet technique pour les circuit ecl,mais pour les circuit prises je pensai me fabriquer une fiche male en court circuit.
Mais sais vrai qu'un appareil branché sur une prise me donnera aussi une résistance et cela m'évitera pas mal d'aller et retour.
@bientot
Re: Reperage des neutres
Posté : dim. 28 juin 2009 12:06
par inspecteur
Bonjour
préférer les manchon ou gaine au lieu du scotch pour le neutre, car avec le temps celui-ci s'en va