Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 13:28
par moon06
Bonjour tout le monde :-D

A l'occasion d'une modification des meubles d'une cuisine, j'en ai profité pour réorganiser l'installation électrique.

Cependant, ne pouvant pas faire de saignées, j'ai dû faire avec ce que j'avais.

Que pensez-vous de ce schéma :

Image

Puis-je envisager d'utiliser un disjoncteur 20A au lieu du 32A ?

Y a-t-il un problème quelconque à avoir ces deux appareils sur le même circuit ?

Merci ! 8-)

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 14:55
par Didier62
salut,
il faut remplacer le disjoncteur 32A par le 20A pour protéger convenablement le départ en 2,5 mm².
@+

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 19:09
par RFco
hello,


Le mieux est de garder la protection 32A et de créer dans la cuisine un mini tableau avec deux protections...


@+

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 20:33
par Didier62
bonsoir,
RFco a écrit :Le mieux est de garder la protection 32A et de créer dans la cuisine un mini tableau avec deux protections...
certes ,c'est aussi une solution mais financièrement moins intéressante..... ;-)

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 20:46
par moon06
Merci pour vos réponses, je vais donc mettre un disjoncteur 20A ! ;-)

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 21:16
par RFco
moon06 a écrit :Merci pour vos réponses, je vais donc mettre un disjoncteur 20A ! ;-)
Alors je vais vous répondre que normativement on n'est pas bon, même en mettant un 20A, le four est une alimentation dédiée...


@+

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 21:52
par moon06
Même si l'on ne peut pas faire autrement ? Existe-t-il vraiment un risque d'avoir le frigo sur la même source que le four sachant qu'on divise en plus du 6mm² en 2 x 2.5 mm² ?

Merci 8-)

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 23:51
par Didier62
bonsoir,
il n'y a aucun risque si vous mettez une protection 20A,les lignes 2,5 et 6mm² sont protégées.
vous ne seriez pas bon en mettant une protection 32A avec une dérivation en 2,5 mm².

d'un point de vue norme,le four doit étre sur un départ dédié en 32A mais dans votre cas vous n'avez pas trop le choix si vous ne pouvez pas créer un nouveau départ.

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mar. 23 juin 2009 23:57
par RFco
Didier62 a écrit :bonsoir,
il n'y a aucun risque si vous mettez une protection 20A,les lignes 2,5 et 6mm² sont protégées.
vous ne seriez pas bon en mettant une protection 32A avec une dérivation en 2,5 mm².

d'un point de vue norme,le four doit étre sur un départ dédié en 32A mais dans votre cas vous n'avez pas trop le choix si vous ne pouvez pas créer un nouveau départ.

Non, ce sont les plaques de cuisson qui doivent être protégées en 32A, pas le four...

Je persiste à dire ce que j'ai déjà énoncé

@+

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Posté : mer. 24 juin 2009 00:11
par Didier62
re-bonsoir,
moon06 veut simplement savoir comment on protége ses 2 appareils avec des sections différentes......à savoir un 20A ou un 32A !
d'un point de vue "norme" on est pas vraiment bon mais d'un point de vue "électrique" ca passe.
moon06 n'a pas demandé à refaire toute l'électricité "aux normes" de la cuisine mais essaie de s'adapter en fonction de l'existant :-D