lave linge / lave vaisselle
Posté : sam. 20 juin 2009 07:52
par mardan
Pourquoi cette différence de branchement entre un lave linge qui doit se faire via un ID type A et un lave vaisselle pour lequel un type AC suffit?
Il y a pourtant dans les 2 machines eau et carcasse métallique.........
Re: lave linge / lave vaisselle
Posté : sam. 20 juin 2009 08:07
par Carminas
Bonjour
Le type A protège contre les fuites de courant continu.
Ce genre de courant est utilisé pour un lave-linge dans les systèmes d'essorage variable.
On en trouve également dans le fonctionnement des plaques à induction.
Mais pas à ce jour sur d'autres appareils domestiques (cela viendra sans doute, donc personnellement je ne mets que des type A).
@+