Page 1 sur 1

demande avis sur unifilaire AVEC SCHEMA

Posté : jeu. 18 juin 2009 18:56
par mardan
Bonjour,
J'aimerai avoir vos commentaires de toute sorte sur le schéma suivant pour mon tableau de répartition, avant de me lancer dans les travaux.

Je précise qu'il s'agit d'une petite maison (studio avec cuisine et salle d'eau indépendantes) de moins de 35 m²
La pénétration est située à 45 m de la limite de propriété

Personnellement je me pose déjà les questions suivantes:

ai-je le droit de mettre sur le même rail (le 1er) la coupure d'urgence (inter de 63A) et l'ID de type A et ses 4 départs?

ai-je le droit de mettre sous le même disjoncteur les PC de la cuisine et de la salle d'eau, sachant que le total est de 7 prises?

dois-je garder 1 seul ID type AC et l'intensité de 40 A est-elle correcte, ou dois-je passer sur 2 ID type AC avec quelle répartition à votre avis

voilà le schéma :
Image

MERCI