Bonjour

Le disjoncteur général instané est moins cher que le type S car pas de selectivité mais est ce que c'est normalisé de mettre un instantané?

Merci

Re: disjoncteur général type S

Posté : jeu. 18 juin 2009 12:50
par fafa49
Le consuel ma dit de voir avec EDF ??????

C'est bien moi qui achete le disjoncteur de branchement 500mA?

Re: disjoncteur général type S

Posté : jeu. 18 juin 2009 14:11
par katinanh1
BONJOUR
Le disjoncteur général instané est moins cher que le type S car pas de selectivité
Il faut savoir que l'on utilise le type S(sélectif ou retardé) pour faire de la sélectivité chronométrique .
L'on l'utilise généralement dans un tableau et non comme DGB car le DGB est fourni par EDF.

Re: disjoncteur général type S

Posté : jeu. 18 juin 2009 18:18
par fafa49
J'ai pas tout saisi, au final qui achete le disjoncteur genaral 15/45A 500mA moi ou EDF?
Doit'il etre obligattoirement type S?

Re: disjoncteur général type S

Posté : jeu. 18 juin 2009 18:21
par RFco
fafa49 a écrit :J'ai pas tout saisi, au final qui achete le disjoncteur genaral 15/45A 500mA moi ou EDF?
Doit'il etre obligattoirement type S?


Hello,


C'est normalement EDF qui le fournit et le pose.

Cela dépend des régions cependants.

@+

Re: disjoncteur général type S

Posté : jeu. 18 juin 2009 18:30
par fafa49
Si c'est EDF qui le pose je n'ai pas besoin d'acheter du cable 10mm² pour l'alimentation ?

Re: disjoncteur général type S

Posté : jeu. 18 juin 2009 21:37
par fab
le mieux c'est de demander a erdf par chez toi .......

la réponse a tes question dépend de l'endroit ou tu te trouve et du contexte dans lequel tu te trouve ....

cordialement

Re: disjoncteur général type S

Posté : dim. 21 juin 2009 20:14
par marcel
Bonsoir,
la fourniture d'un AGCP (Appareil Général de coupure et de Protection) terme normatif utilisé dans la C15-100 ou disjoncteur de branchement dans le language courant , est du ressort du Distributeur pour sa fourniture, le montage peut être réalisé par un électricien avec vérification de l'agent ERDFet pose des scellés.
Il faut bien comprendre une chose très simple, le compteur, le relais 175Hz et l'AGCP appartiennent au Distributeur et le point de livraison se situe aux bornes en aval de l'appareil, que vous habitiez dans n'importe coin de France la règle est la même, pour le câble seul ERDF est apte à vous donner un descriptif précis en accord avec la C14-100 pour sa nature et son installation ou l'élaboration d'un devis pour les travaux de raccordement.
A quoi sert un AGCP du type S? il ne s'utilise uniquement qu'avec des disjoncteurs divisionnaires de hautes sensibilités 30mA (Voir c15-100) en cas de défaut le disjoncteur 30mA éliminera le défaut avant le disjoncteur de branchement, ce dernier est temporisé, en définitive votre maison dans ce cas restera alimentée sauf la partie en défaut.
Avant de partir sur les chemins de l'aventure consulter et faîte faire un devis détaillé et questionner l'agent ERDF sur la façon de faire et les questions normatives.
Cordialement.