Bonjour à tous,

Je me permets de vous contacter car je rencontre un probleme avec mon chauffe eau.
Depuis quelques semaines, je me suis rendu compte que mon chauffe eau tournait en permanence

Pour info, j'ai changé mon contacteur J/N par un neuf pour faire les tests.

Voici les résultats :
- mon cumulus tourne 24h/24
- tension vers le cumulus en sortie du contacteur J/N : 230V 24h/24

J'ai donc essayé de testé le circuit venant du compteur et des bornes C1 et C2.

Les resultats sont les suivants :
- circuit de commande fermé 24h/24 : 0 ohm relevé entre les bornes C1 et C2 en sortie du compteur EDF
- 230 V entre A1 et A2 sur le contacteur J/N 24h/24

Avez vous une idée ?
La bobine du relais de découplage HS ?

Je vous remercie de votre retour.
A bientot.

Re: Contacteur HP / HC

Posté : mar. 16 juin 2009 00:23
par Max78
Bonjour,

D'après ce que vous dites, je cite:
benz30 a écrit : circuit de commande fermé 24h/24 : 0 ohm relevé entre les bornes C1 et C2 en sortie du compteur EDF
Cela signifie que quelque soit l'heure, le relais du compteur vous indiquant que vous êtes en heure creuse, reste collé ce qui n'est pas normal. Le problème vient de là.

Bon courage pour payer votre facture d'lectricité :shock: :shock: :shock:

Cordialement,
Max

Re: Contacteur HP / HC

Posté : mar. 16 juin 2009 09:44
par circus
bonjour,

Son probleme a été résolu sur un autre forum

c'est parce qu'il est en tempo et avec le compteur programmé en EAU2

Ce qui signifie que le chauffe-eau fonctionne nuit et jour pendant les périodes bleu et uniquement la nuit pendant les périodes blanche et rouges.

petit précision la solution a été trouvé par Carminas

Re: Contacteur HP / HC

Posté : mar. 16 juin 2009 18:54
par benz30
Je vous remercie tous, et plus particulierement Mr Carminas. :-)

En effet, j'ai un compteur Tempo qui était programmé en Eau2.