DISTANCE MINIMALE SECHE SERVIETTE ?
Posté : mer. 3 juin 2009 21:40
par BOUBA30
Bonsoir, j ai une salle d eau ou je ne peux presque pas respecter les 60 cm de la reglementation, d ailleur la distance est elle bien de 60 cm de la douche ou de la baignoire pour un seche serviette ? merci pour vos reponses !
Est ce 60 a l axe du seche serviette ou 60 du bord du seche serviette ?
Re: DISTANCE MINIMALE SECHE SERVIETTE ?
Posté : mer. 3 juin 2009 21:43
par RFco
Hello,
A partir du moment où votre appareil de chauffage est IP24, de classe 2, il peut se trouver dans le volume 2 (pour peu que la boite de dérivation l'alimentant soit placée derrière lui.
Cependant avez vous une douche ou une baignoire???
@+
Re: DISTANCE MINIMALE SECHE SERVIETTE ?
Posté : sam. 6 juin 2009 09:05
par BOUBA30
Bonjour, et merci , oui j ai une douche et une baignoire dans la meme salle de bain dans 2 angles opposés , j ai aussi un wc suspendu, et 2 vasques, il me semble qu elle fait un peu plus de 11 metre carré.
l interrupteur doit il etre placé a 60 Cm de la douche ?
Re: DISTANCE MINIMALE SECHE SERVIETTE ?
Posté : sam. 6 juin 2009 09:35
par RFco
un petit plan de votre salle de bains aidera à répondre.
Y a t'il une porte à la douche??
@+