Bonjour
Je peux faire varier la vitesse d'un moteur 230/400v - 50 Hz - 1410 tr min
Est-ce possible ?
Merci pour les réponse
Variation vitesse moteur 50hz
- trictric38
- De passage

- Messages : 17
- Enregistré le : dim. 11 mai 2008 12:12
- Contact :
- trictric38
- De passage

- Messages : 17
- Enregistré le : dim. 11 mai 2008 12:12
- Contact :
Re: Variation vitesse moteur 50hz
Bonjour
Mon moteur est un 50 hz tri- Est-ce que je peux augmenter la vitesse?
Un moteur 50-60 hz ne conviendrait-il pas mieux ?
Quelqu'un peut-il me répondre assez rapidement .
Merci d'avance
Mon moteur est un 50 hz tri- Est-ce que je peux augmenter la vitesse?
Un moteur 50-60 hz ne conviendrait-il pas mieux ?
Quelqu'un peut-il me répondre assez rapidement .
Merci d'avance
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Variation vitesse moteur 50hz
Bonjour
Si je vous réponds "oui", celà vous convient-il?
Pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone, sauf cas particulier (certains ventilateurs, les démarreurs...),il faut utiliser un variateur de fréquence (= onduleur à fréquence variable).Il est possible de dépasser, même fortement, la vitesse de synchronisme, à condition que cela n'amène pas un échauffement plus important. Au delà de 50 Hz, la puissance délivrée par le moteur ne peut plus augmenter et il faut en tenir compte dans le calcul de définition. Rares sont les machines dont le couple décroît avec la vitesse.
Prendre un moteur 50/60 ou 60Hz ne permet que de reculer cette "frontière"(il donnera sa puissance nominale vers 1700 tr au lieu de 1410), mais on obtient le même résultat en surdimensionnant légèrement (si c'est nécessaire) un moteur 50Hz.
Cordialement
)
On ne le répètera jamais assez : il n'est pas possible de répondre correctement à une question aussi générale, il faut donner beaucoup plus de renseignements sur l'usage que l'on veut faire du moteur.trictric38 a écrit :
Mon moteur est un 50 hz tri- Est-ce que je peux augmenter la vitesse?
Un moteur 50-60 hz ne conviendrait-il pas mieux ?
Si je vous réponds "oui", celà vous convient-il?
Pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone, sauf cas particulier (certains ventilateurs, les démarreurs...),il faut utiliser un variateur de fréquence (= onduleur à fréquence variable).Il est possible de dépasser, même fortement, la vitesse de synchronisme, à condition que cela n'amène pas un échauffement plus important. Au delà de 50 Hz, la puissance délivrée par le moteur ne peut plus augmenter et il faut en tenir compte dans le calcul de définition. Rares sont les machines dont le couple décroît avec la vitesse.
Prendre un moteur 50/60 ou 60Hz ne permet que de reculer cette "frontière"(il donnera sa puissance nominale vers 1700 tr au lieu de 1410), mais on obtient le même résultat en surdimensionnant légèrement (si c'est nécessaire) un moteur 50Hz.
Cordialement
)
Re: Variation vitesse moteur 50hz
vous pouvez utilisez un variateur de vitesse electrnique equipe par un onduleur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
