URGENT !! boite pour la L.E.S

Posté : mar. 26 mai 2009 22:45
par BOUBA30
bonsoir a tous j ai l intention de creer ma boite L.E.S. dans les combles avec mes branchement lumiere et pc salle de bain .
j ai lu qu il fallait que la boite L.E.S soit accessible est- ce obligatoire ? car j ai deja fini ma lumiere dans ma maison.
Y a t il une autre solution ou ça va passer avec le consuel ?
Merci pour vos reponses !

Re: URGENT !! boite pour la L.E.S

Posté : mar. 26 mai 2009 23:31
par Didier62
bonsoir,
oui comme toutes les boites de connections,ca doit étre accessible....Le vérificateur du consuel passe en général plus de temps sur le tx de protections et dans les pièces d'eau surtout si l'installation n'a pas été réalisée par une entreprise,à mon avis ,vous avez peu de chance de passer au travers !
cordialement.