resistance de prise de terre

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
HThierry
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 24 mai 2009 15:55
Contact :

resistance de prise de terre

Message par HThierry »

Pour mon habitation, de combien d'ohm la valeur de la résistance de prise de terre ne doit elle pas dépasser, mon disjoncteur principal a son diff de 500mA 2 poles protégés 220v,
merçi d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: resistance de prise de terre

Message par Candela »

Bonjour,
C'est 100 ohms, tant que le disjoncteur de branchement est un 500 mA. En cas d'impossibilité, par exemple dans un terrain rocailleux après avoir mis plusieurs piquets de 2m, il est possible de conserver des valeurs plus élevées en installant un DB plus sensible selon le tableau 53B de la C 15-100.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: resistance de prise de terre

Message par pinss67 »

Bonsoir,

A titre indicatif, voici la formule pour trouver votre valeur maximale du piquet de terre


R(piquet) < U / I

U = Tension limite soit 50 V
I = sensibilité du différentiel
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité