section ralonge four poterie triphasé ?
Posté : mar. 29 avr. 2008 14:23
par tswyk
Bonjour,
J'ai besoin d'une ralonge de 25 metres pour un four a poterie "rohde TE 300 mcc+"
les caracteristiques du four sont : 400V, 13.8KW, 20A.
On me conseille du 10² mais sagisant d'une instalation de dépanage (quelques cuissons) et mes moyen étant limité, est-ce qu'une plus petite séction est vraiment risquée ?
Re: section ralonge four poterie triphasé ?
Posté : mar. 29 avr. 2008 16:16
par GAS
bonjour,
tswyk a écrit :J'ai besoin d'une ralonge de 25 metres pour un four a poterie "rohde TE 300 mcc+"
les caracteristiques du four sont : 400V, 13.8KW, 20A.
Il me semble que le "on" vous a mal conseillé...
Vous pourriez passer avec un câble 5G4 (5x4mm2 U 1000 RO2V) ce qui vous donnerait une chute de tension de 0,74% soit 2,95 Volts pour 25 m

Re: section ralonge four poterie triphasé ?
Posté : mar. 29 avr. 2008 16:23
par tswyk
je me disais bien que ça faisait beaucoup.
"on" c'est le fabriquant...
merci !
Re: section ralonge four poterie triphasé ?
Posté : mar. 29 avr. 2008 16:34
par GAS
re,
En effet mon cher tswyk ce ne doit pas être le même coût...

Re: section ralonge four poterie triphasé ?
Posté : mar. 29 avr. 2008 17:41
par VE Pp
Bonsoir,
Petit rectificatif de notre ami Gas, je vous conseille d'utiliser du câble 5x4mm² souple du type H07RNF.

Re: section ralonge four poterie triphasé ?
Posté : mar. 29 avr. 2008 18:02
par GAS
re
Merci de me reprendre VE Pp, en effet un câble souple du type HO7RNF est plus facile à utiliser pour une installation mobile. et dans ce cas si le conducteur de neutre n'est pas utile, prévoir un 4x4 mm2 avec vert/jaune

Re: section ralonge four poterie triphasé ?
Posté : mar. 29 avr. 2008 20:59
par tswyk
merci pour les info, ça sera donc du souple et le neutre est bien utilisé.
vous avez des conseil pour acheter moin cher dans la drome ou sur internet ?