branchement
branchement
bonjour,
je vis dans une petite piole et n'ayant qu'une seule prise ou j'ai branché une multi prise parafoudre 6 entrée, et ayant pas mal de chose a branché comme un mini frigidaire de classe a (Sur la notice il préconise le branchement a une prise murale indépendante l'utilisation d'un adaptateur peut entrener une surchauffe) un pc, une tv ainssi qu'un adaptateur tnt, un réveil ect....,j'ai un peut peur de la surchauffe mais sinon pourquoi vendre des multi prise?
dois je me faire du souci, existe t'il un appareil qui fasse que je puisse branché tous ça sans souci?
merci d'avance pour vos réponsses.
je vis dans une petite piole et n'ayant qu'une seule prise ou j'ai branché une multi prise parafoudre 6 entrée, et ayant pas mal de chose a branché comme un mini frigidaire de classe a (Sur la notice il préconise le branchement a une prise murale indépendante l'utilisation d'un adaptateur peut entrener une surchauffe) un pc, une tv ainssi qu'un adaptateur tnt, un réveil ect....,j'ai un peut peur de la surchauffe mais sinon pourquoi vendre des multi prise?
dois je me faire du souci, existe t'il un appareil qui fasse que je puisse branché tous ça sans souci?
merci d'avance pour vos réponsses.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: branchement
Bonjour,
Tous les appareils que vous citez sont de relativement faibles consommateurs.
Typiquement frigo 150W, PC 250, TV 100 (si récente et pas trop grosse!) RR10 ....
Ne rajoutez pas d 'appareil de chauffage, fer à repasser, four, et surtout pas d'appareils à forte consommation permanente qui doivent être installés sur une prise murale éventuellement dédiée. (le frigo est un peu limite en raison du courant de démarrage!).
Mais surtout, assurez-vous du bon état de votre unique prise, et de sa protection correcte avec inter différentiel 30 mA et disjoncteur ou fusible adaptés à la section(si vous ne savez pas, consultez un electricien). Cette prise est-elle correctement fixée, n'a-t-elle pas de traces de noircissement et les broches nécessitent-t-elles un effort (normal...) à l'enfoncement et au retrait?
Si votre "multiprise" est neuve, elle devrait supporter 16 A soit plus de 3 kW en usage occasionnel (écrit dessus), ce qui vous met à l'abri tant que vous n'ajoutez pas d'appareil...
Si votre prise est d'un modèle encastré standard, un électricien peut vous la remplacer par une prise double (modèle legrand saillie, adaptable en 1/4 h sur les boites existantes), ce qui résoudrait le problème du frigo.
Tous les appareils que vous citez sont de relativement faibles consommateurs.
Typiquement frigo 150W, PC 250, TV 100 (si récente et pas trop grosse!) RR10 ....
Ne rajoutez pas d 'appareil de chauffage, fer à repasser, four, et surtout pas d'appareils à forte consommation permanente qui doivent être installés sur une prise murale éventuellement dédiée. (le frigo est un peu limite en raison du courant de démarrage!).
Mais surtout, assurez-vous du bon état de votre unique prise, et de sa protection correcte avec inter différentiel 30 mA et disjoncteur ou fusible adaptés à la section(si vous ne savez pas, consultez un electricien). Cette prise est-elle correctement fixée, n'a-t-elle pas de traces de noircissement et les broches nécessitent-t-elles un effort (normal...) à l'enfoncement et au retrait?
Si votre "multiprise" est neuve, elle devrait supporter 16 A soit plus de 3 kW en usage occasionnel (écrit dessus), ce qui vous met à l'abri tant que vous n'ajoutez pas d'appareil...
Si votre prise est d'un modèle encastré standard, un électricien peut vous la remplacer par une prise double (modèle legrand saillie, adaptable en 1/4 h sur les boites existantes), ce qui résoudrait le problème du frigo.
Re: branchement
bonjour,
ce n'est déja pas normal que vous vivez dans une petite 'piole' avec une seule prise de courant.........la norme impose pour une chambre "standart" au minimum 3 prises de courant (1 prise/4m²),demandez déjà à votre propriétaire de mettre en conformité votre chambre où ca va finir par un bel incendie
Si vous avez un petit coin repas (kichennette) vous devez avoir des départs spécialisés:four,plaques etc.....
Sinon dans un premier temps,ne laissez brancher les appareils électriques dont vous vous servez.
Méme en veille ,certains appareils consomment de l'électricité.
ce n'est déja pas normal que vous vivez dans une petite 'piole' avec une seule prise de courant.........la norme impose pour une chambre "standart" au minimum 3 prises de courant (1 prise/4m²),demandez déjà à votre propriétaire de mettre en conformité votre chambre où ca va finir par un bel incendie
Si vous avez un petit coin repas (kichennette) vous devez avoir des départs spécialisés:four,plaques etc.....
Sinon dans un premier temps,ne laissez brancher les appareils électriques dont vous vous servez.
Méme en veille ,certains appareils consomment de l'électricité.
Re: branchement
merci pour vos réponsses, en faite le mini frigo je vien juste de l'acheter et pas encore branché car je suis souvent a l'exterieur, mais les beaux jours arrivant il va donc me servir et comme sur la notice y a conseillé le le branchement a une prise murale indépendante ça ma un peut fait peur, en général je débranche les appareils qui ne me servent pas mais pour un frigot j'imagine qu'il faut éviter de le brancher et débrancher trop souvent?
il va surement m'arrivé d'avoir le pc le frigo et la tv brancher en meme temps, mais d'aprés ta réponsse Candela ça ne risque rien?
car oui la prise est saine et la multiprise est neuve.
il va surement m'arrivé d'avoir le pc le frigo et la tv brancher en meme temps, mais d'aprés ta réponsse Candela ça ne risque rien?
car oui la prise est saine et la multiprise est neuve.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: branchement
Bonjour zoxy,
A la lecture de votre post, force est de constater que "l'environnemnt électrique" de votre chambre est plus que limité.
Comme l'a souligné Didier62 il serait sans doute souhaitable de vous rapprocher du propriétaire pour une mise en conformité.
Ceci dit, si votre prise semble saine et que votre multiprise est neuve, nous vous invitons cependant à demeurer vigilant car rien ne nous indique que cette prise soit correctement protégée contre les surintensités et les contacts indirects.
A minima, il faudrait que cette protection soit assurée par un fusible de 16A ou un disjoncteur 20A associée à une protection différencielle 30mA.
A la lecture de votre post, force est de constater que "l'environnemnt électrique" de votre chambre est plus que limité.
Comme l'a souligné Didier62 il serait sans doute souhaitable de vous rapprocher du propriétaire pour une mise en conformité.
Ceci dit, si votre prise semble saine et que votre multiprise est neuve, nous vous invitons cependant à demeurer vigilant car rien ne nous indique que cette prise soit correctement protégée contre les surintensités et les contacts indirects.
A minima, il faudrait que cette protection soit assurée par un fusible de 16A ou un disjoncteur 20A associée à une protection différencielle 30mA.
Cordialement
GAS
GAS
Re: branchement
Bonjour GAS, croyez moi je ne peut décemment rien demander au proprio car c'est juste un dépanage.
(il faudrait que cette protection soit assurée par un fusible de 16A ou un disjoncteur 20A associée à une protection différencielle 30mA) Oulala je ne saurrais vous répondre mais penssez vous que juste la tv le pc et le mini frigo branchés et tout au plus un casque pourraient mettre le circuit en surchauffe?
Je pourrais débrancher le frigo la semaine pour ne le brancher que le week end mais je ne croi pas que ce soit conseillé?
(il faudrait que cette protection soit assurée par un fusible de 16A ou un disjoncteur 20A associée à une protection différencielle 30mA) Oulala je ne saurrais vous répondre mais penssez vous que juste la tv le pc et le mini frigo branchés et tout au plus un casque pourraient mettre le circuit en surchauffe?
Je pourrais débrancher le frigo la semaine pour ne le brancher que le week end mais je ne croi pas que ce soit conseillé?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: branchement
Bonjour,
Si l'installation est récente, il DOIT y avoir un tableau électrique avec un "Inter différentiel X Ampère - 0, 03A ET un fusible16 A Ou un disjoncteur 20A commandant cette prise. Dans ce cas, les puissances indiquées ne poseront pas de problème.
Mais il peut y avoir une belle prise neuve...au bout d'un fil sous soie dans un tube tôle complètement pourri, protégé par un fil de plomb d'un calibre approximatif....
Si vous n'y arrivez pas, faites une photo du tableau, on verra son état...
GAS a tout à fait raison, on ne peut pas vous garantir que tout va bien sans avoir vu l'installation...ZOXY a écrit : Oulala je ne saurrais vous répondre mais penssez vous que juste la tv le pc et le mini frigo branchés et tout au plus un casque pourraient mettre le circuit en surchauffe?
Si l'installation est récente, il DOIT y avoir un tableau électrique avec un "Inter différentiel X Ampère - 0, 03A ET un fusible16 A Ou un disjoncteur 20A commandant cette prise. Dans ce cas, les puissances indiquées ne poseront pas de problème.
Mais il peut y avoir une belle prise neuve...au bout d'un fil sous soie dans un tube tôle complètement pourri, protégé par un fil de plomb d'un calibre approximatif....
Si vous n'y arrivez pas, faites une photo du tableau, on verra son état...
Re: branchement
BONJOUR est ce que ça peut résoudre mon probléme? http://www.rueducommerce.fr/Peripheriqu ... prises.htm
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: branchement
Bonsoir
Conservez cette puissance pour des usages occasionnels (par exemple brancher un gaufrier), il n'est pas raisonnable de brancher des appareils consommant en permanence une forte puissance sur une multiprise (ex radiateur electrique, four électrique).Mais je le répète, pas de problème avec la liste que vous avez citée.
Mais avant tout, il faut vérifier si votre prise et sa ligne d'alimentation peuvent supporter, on va dire au moins 1 Kw : prise en bon état, tableau équipé de fusibles à cartouches cylindriques ou de disjoncteurs....
Il ne sert à rien d'avoir une super-multiprise si vous la branchez sur une prise défaillante...Vous devez pouvoir y introduire une fiche bi+terre avec des broches de 4mm (comme celle du frigo) avec le même effort que sur la multiprise (ni trop, ni trop peu)
Cette prise est normalisée et peut supporter 16 A (avec en plus une protection), il n'y a donc pas de problème pour le matériel que vous voulez brancher (mais celle que vous possédez était peut-être aussi bonne). 16 A cela permet au moins 3000 watts (En fait 3500 VA qui sont rarement indiqués sur des appareils domestiques.Ne vous en inquiétez pas).ZOXY a écrit :BONJOUR est ce que ça peut résoudre mon probléme? http://www.rueducommerce.fr/Peripheriqu ... prises.htm
Conservez cette puissance pour des usages occasionnels (par exemple brancher un gaufrier), il n'est pas raisonnable de brancher des appareils consommant en permanence une forte puissance sur une multiprise (ex radiateur electrique, four électrique).Mais je le répète, pas de problème avec la liste que vous avez citée.
Mais avant tout, il faut vérifier si votre prise et sa ligne d'alimentation peuvent supporter, on va dire au moins 1 Kw : prise en bon état, tableau équipé de fusibles à cartouches cylindriques ou de disjoncteurs....
Il ne sert à rien d'avoir une super-multiprise si vous la branchez sur une prise défaillante...Vous devez pouvoir y introduire une fiche bi+terre avec des broches de 4mm (comme celle du frigo) avec le même effort que sur la multiprise (ni trop, ni trop peu)
Re: branchement
j'ai actuellement une parafoudre ou il y a indiqué 16A ma xi et 3680wpuissance maxi donc d'après ce que vous me dites ça fait l'affaire mais elle n'a pas la fonction parasurtension mais je me demande qu'elle est vraiment la différence car si elle prend la foudre c'est bien une surtension, donc une parafoudre et forcément une parasurtension non?
En ce qui concerne la prise je ne sais pas ce qu'elle peut supporter ni comment le savoir mais pour le tableaux d'après ce que j'en ai vue ça serrait plutôt un tableau équipé de disjoncteurs
En ce qui concerne la prise je ne sais pas ce qu'elle peut supporter ni comment le savoir mais pour le tableaux d'après ce que j'en ai vue ça serrait plutôt un tableau équipé de disjoncteurs
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités