Page 1 sur 1

calcule de la puissance totale d'un immeuble d'habitation co

Posté : mar. 28 avr. 2009 19:10
par reaxo
salut a tous ,
je suis en formation electricien d'equipement et j'aurai voulu savoir comment calculer la puissance necessaire a un immeuble collectif d'habitation comportant un ascenseur mono ou triphasé.considerons que cet immeuble a trois etages et 4 appart par etage sans oublier les parties communes.merci d'avance

Re: calcule de la puissance totale d'un immeuble d'habitation co

Posté : jeu. 7 mai 2009 16:22
par Didier62
bonjour,
la puissance d'un abonné est en général de 9KVA (tarif bleu),on le multiplie par le nombre de logement.........
ne pas oublier les services généraux (éclairage parties communes,garages,caves,interphone........) et d'ajouter la puissance de l'ascenceur qui est en triphasé généralement.
lesrésultats peuvent varier suivant le mode de chauffage des logements (gaz ou élec).