projet complet de l'armoire électrique

Posté : lun. 27 avr. 2009 22:45
par caudy
Bonjour :-D

Après pas mal de temps à dessiner l' armoire électrique de ma maison, j'aurais besoin de vos avis :lol:

Voici le lien direct vers le plan:

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 104540.pdf

Ligne 1 (11 modules, 13 places)

ID 1. 63 A, 30 mA, Type AC (puissance maxi assignée 8750 W)
Bloc parafoudre
1D1 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 1500 W cœur de fonte [couloir entrée, zone 1]
1D2 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 1500 W cœur de fonte [salon, zone 1]
1D3 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 1500 W cœur de fonte [cuisine, zone 1]
1D4 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 500 W fluide caloporteur [cellier, zone 1]
1D5 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [chambre 1, zone 2]
1D6 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [chambre 2, zone 2]
1D7 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [chambre 3, zone 2]
1D8 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [chambre 4, zone 2]
1D9 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [Salle de bains, zone 2]

Ligne 2 (11 modules, 12 places)

ID 2. 40 A, 30 mA, Type AC
2D1 : 20 A, 2,5 mm2, 7 prises [6 blocs simples garage, 1 bloc double cellier]
2D2 : 20 A, 2,5 mm2, 7 prises [1 bloc double + 2 blocs simples chambre 3, 2 blocs doubles combles, 1 bloc simple couloir 1er étage]
2D3 : 20 A, 2,5 mm2, 3 prises [3 blocs simples salle de bains]
2D4 : 20 A, 2,5 mm2, 1 circuit spécialisé [Cumulus cellier, pilotable jour/nuit]
Relais HP/HC
2D4-1 : 2A, 1,5 mm2, relai HP/HC
2D5 : 16 A, 1,5 mm2, 7 points éclairage [DCL chambres 1, 2, 3 & 4, dressing, couloir, combles]
2D6 : 16 A, 1,5 mm2, 8 points éclairage [DCL séjour, spots poutre séjour, spots garde manger, spots entrée, spot cabine téléphonique, DCL salon, DCL cuisine, spots plan de travail cuisine]
2D7 : 20 A, 2,5 mm2, 3 prises [tableau électrique, armoire communication]
2D8 : 16 A, 1,5 mm2, 4 Volets Roulants [salon, séjour, cuisine, garage]

Ligne 3 (8 modules, 9 places)

ID 3. 40 A, 30 mA, Type AC
3D1 : 20 A, 2,5 mm2, 8 prises [4 blocs doubles salon, 3 blocs doubles séjour, 1 bloc double cabine téléphonique]
3D2 : 20 A, 2,5 mm2, 8 prises [1 bloc double chambre 2, 4 blocs simples chambre 2, 3 blocs simples dressing]
3D3 : 20 A, 2,5 mm2, 8 prises [1 bloc double chambre 1, 3 blocs simples chambre 1, 1 bloc double chambre 4, 3 blocs simples chambre 4]
3D4 : 10 A, 1,5 mm2, 1 circuit spécialisé [Hotte cuisine]
3D5 : 16 A, 1,5 mm2, 5 points éclairage [DCL cellier, DCL garage, DCL toilettes, spots escalier, spots plan de travail cellier]
3D6 : 2 A, 1,5 mm2, 1 circuit spécialisé [VMC hygroréglable]
3D7 : 20 A, 2,5 mm2, 8 prises [5 blocs doubles cuisine, 1 bloc simple cuisine, 2 blocs simples entrée]


Ligne 4 (7 modules, 8 places)

ID 4. 63 A, 30 mA, Type A
4D1 : 32 A, 6 mm2, circuit spécialisé [cuisinière]
4D2 : 20 A, 2,5 mm2, circuit spécialisé [lave linge]
4D3 : 20 A, 2,5 mm2, circuit spécialisé [sèche linge]
4D4 : 20 A, 2,5 mm2, circuit spécialisé [lave vaisselle]
4D5 : 16 A, 1,5 mm2, 4 points éclairage [DCL salle de bains, appliques salle de bains]
4D6 : 20 A, 2,5 mm2, circuit spécialisé [réfrigérateur]



Ligne 5 (4 modules, 5 places)

ID 5. 40 A, 30 mA, Type AC
5D1 : 20 A, 2,5 mm2, 4 prises [2 blocs simples étanches extérieur rue, 2 blocs simples étanches extérieur terrasse]
5D2 : présence de tension prises extérieur
5D3 : 10 A, 1,5 mm2, 2 éclairages [spots extérieur rue, spots terrasse jardin]


Ligne 5 (2 modules, 3 places)

ID6. 25A, 30 mA, Type AC
6D1 : 10 A, 1,5 mm2, Baignoire Balnéo

Merci beaucoup!

Caudy

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : mar. 28 avr. 2009 06:50
par RFco
Hello,


Le 2A du gestionnaire n'est pas représenté.

Il serait préférable de mettre un ou deux circuits lumière en plus (7 par protection, cela fait beaucoup)

Il serait pas mal de scinder le circuit volets

@+

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : mer. 29 avr. 2009 15:38
par htc
Bonjour
Pardonnez moi ma curiosité : c'est pour une maison ou un hotel/gîte (cabine telephonique ...) ;-) ?
sinon mis a part les remarques de RFco, ça me parait pas mal du tout, ça fait déjà un ou plusieurs beaux tableaux!
Bon courage
A+

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : jeu. 30 avr. 2009 09:57
par caudy
Bonjour

C'est une armoire qui a était dessiné pour une maison qui comporte un rdc et un 1er étage.

Pour la cabine téléphonique, c'est un petit espace situé entre la salle de séjour et le salon
muni d'un éclairage et de prises.

L'objectif est de ne pas déranger une personne qui regarde la télévison le soir et aussi d'atténuer le son lorsque vous
téléphonez.

Pour la partie volet, il est vrai que ça parait un peu charger.Je vais diviser en deux merci pour le petit conseil.

Pour la partie convecteur, je vais certainement réunir quelques un ensemble stratégiquement.
l'objectif est de respecter la règle des 20 pour cent.

Pour information au niveau de la balnéo salle de bain , je vais garder l'option du différenciel mais en 10ma
c'est la seule partie ou je préfère limiter au maximum le courant courant de défaut

j'ai pu constaté que sur certains chantier de construction d'immeuble cette règle commence à être appliquer.


Bonne journée

Caudy

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : ven. 1 mai 2009 22:53
par DOM
BONSOIR
Pour gagner de la place vous pouvez mettre deux convecteur sur le meme disjoncteur,a vous de bien calculer les intensité.exemple chambre 1+2=10A,chambre 3+4=10A,celier+salle de bain=10A?vous gagner deja 3 DISJONCTEURS;
Pour les 4 volets je mettrai un 10A.
Pour le reste,comme les collegues.(Rien a signaler)
@bientot

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : sam. 2 mai 2009 06:19
par RFco
DOM a écrit :BONSOIR
Pour gagner de la place vous pouvez mettre deux convecteur sur le meme disjoncteur,a vous de bien calculer les intensité.exemple chambre 1+2=10A,chambre 3+4=10A,celier+salle de bain=10A?vous gagner deja 3 DISJONCTEURS;
Pour les 4 volets je mettrai un 10A.
Pour le reste,comme les collegues.(Rien a signaler)
@bientot


Hello,


NON, la protection chauffage salle de bains doit rester dédiée à la seule salle de bains


@+

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : sam. 2 mai 2009 09:25
par DOM
BONJOUR
RFco a écrit :NON, la protection chauffage salle de bains doit rester dédiée à la seule salle de bains
Tout a fait RFco,désolé j'ai vite fait l'exemple.
@BIENTOT

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : lun. 4 mai 2009 09:21
par caudy
Merci beaucoup!!

Pour tous vos conseils.

je mettrai prochainement une mise à jour du plan de l'armoire sur le forum.


Caudy

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : jeu. 7 mai 2009 16:40
par Didier62
bonjour à tous,
oui il est possible de regrouper plusieurs radiateurs sur un méme départ (2 radiateurs de 750w sur une protection 10A)

A noter que le fil pilote doit étre protégé également par un 30mA (salle de bains)
Sinon ,bravo c'est une belle installation :-)

Re: projet complet de l'armoire électrique

Posté : jeu. 7 mai 2009 20:53
par RFco
Didier62 a écrit :bonjour à tous,
oui il est possible de regrouper plusieurs radiateurs sur un méme départ (2 radiateurs de 750w sur une protection 10A)

A noter que le fil pilote doit étre protégé également par un 30mA (salle de bains)
Sinon ,bravo c'est une belle installation :-)

Hello,

En effet, le nombre de radiateurs par protection n'est pas limité, c'est la somme des puissances des radiateurs qui est la limite.

Le fil pilote doit être protégé par un circuit placé en aval du même différentiel que les radiateurs qu'il pilotera.


@+