Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : mer. 22 avr. 2009 13:19
par Marcus
Bonjour à tous.
J'ai une petite question à vous soumettre.
J'ai un parafoudre SPN65R (sans protection intégrée) de chez Hager à installer, et je voudrait être sur du type de disjoncteur à lui associer.
Je sais que c'est un 32A courbe C, tenue en CC: 20kA, mais doit il être bipolaire ou un mono suffit il ???
Merci par avance pour vos réponses.
Marc

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : mer. 22 avr. 2009 17:14
par GAS
Bonjour,
Les déconnecteurs de parafoudres doivent être omnipolaires et donc en ce qui vous concerne votre disjoncteur doit être bipolaire.

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : mer. 22 avr. 2009 18:44
par Marcus
Merci pour la confirmation.
Amicalement.
Marc

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : mer. 22 avr. 2009 22:12
par RFco
Hello,


Rien n'est moins certain, Gas

Ceci n'est pas notifié sur le site Hager.

Un uni + neutre coupe également le neutre, non???


@+

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : jeu. 23 avr. 2009 08:15
par Marcus
Oui, mais à y regarder de plus prés, je crois que de toute manière on a pas trop le choix.
Car (chez legrand par ex), il n'existe pas de disjoncteur uni réunissant les caractéristiques préconisées par le fabriquant (Hager dans ce cas).
Pour mémoire: 32A courbe C, tenue en CC: 20kA, ou alors, c'est que je ne l'ai pas trouvé sur le catalogue.......
Bonne journée à tous.
Marc

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : jeu. 23 avr. 2009 10:32
par GAS
Bonjour,
Sans précision du constructeur c'est en effet gênant.
A défaut de pouvoir consulter le guide UTE C 15-443 , j'observe cependant que votre appareil est bipolaire et qu'à l'instar de la figure 534B de la NF C 15-100 la protection pourrait également intéresser le neutre.

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : jeu. 23 avr. 2009 10:42
par pericles
Marcus a écrit :Oui, mais à y regarder de plus prés, je crois que de toute manière on a pas trop le choix.
Car (chez legrand par ex), il n'existe pas de disjoncteur uni réunissant les caractéristiques préconisées par le fabriquant (Hager dans ce cas).
Pour mémoire: 32A courbe C, tenue en CC: 20kA, ou alors, c'est que je ne l'ai pas trouvé sur le catalogue.......
Bonne journée à tous.
Marc
Bonjour, un résume descriptif du produit qui devrait correspondre à votre installation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... gerpdf.pdf

Voir catalogue en ligne page 271 à 278
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_c ... endsession

cordialement

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : jeu. 23 avr. 2009 10:59
par GAS
re
Merci pour l'info pericles c'est en effet plus clair et la réponse à Marcus également. ;-)

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : jeu. 23 avr. 2009 11:10
par pericles
bonjour Gas, en complement un document explicite et pratique concernant
La protection du matériel électrique et électronique contre les effets de la foudre
Voir page 26-27 de la documentation ( fonctionnement en surtension - protection en mode commun et en mode différentiel )

http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 34e_05.pdf

cordialement

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Posté : jeu. 23 avr. 2009 11:36
par GAS
re
Merci pericles.
On s'aperçoit que les consignes différent d'un constructeur à un autre et il est donc normal de se poser la question sur la nature du disjoncteur de déconnexion. ;-)
En effet chez celui-ci par exemple, on préconise la protection bipolaire (sur la phase et sur le neutre) page 10: [lis-ceci] :http://www.engineering.schneider-electr ... es.pdf.pdf