Page 1 sur 1
Réalisation circuits garage en cable
Posté : mar. 14 avr. 2009 19:18
par auzon
Bonsoir
Dans le cadre d'une construction neuve donc consuel , j'ai réalisé la maison et commence le garage. Je désire réaliser les circuits lumière et prise en cable 3*1.5 et 3*2.5.
Souvent les câbles 3* sont de couleurs noir, bleu, v/j.Pour le câble qui va à l'interrupteur j'ai besoin de deux couleurs.Donc est il admis de manchonner le fil de couleur bleu ou le fil v/j du câble afin de pouvoir les utiliser en retour lampe ou en navette va et vient.
Merci de votre aide
auzon
Re: Réalisation circuits garage en cable
Posté : mar. 14 avr. 2009 19:33
par Bitec
Bonjour,
Vous pouvez gainer les extrémités d'un conducteur bleu appartenant à un câble s'il n'y a pas de neutre dans le circuit. Vous ne pouvez pas gainer à la coloration de conducteurs actifs les extrémités d'un conducteur vert/jaune, ceci est une non conformité.
Cordialement.
Re: Réalisation circuits garage en cable
Posté : mar. 14 avr. 2009 19:58
par auzon
Je retiens que les v/j ne peuvent pas être gainer.
Merci pour ces précisions de norme.
Re: Réalisation circuits garage en cable
Posté : mar. 14 avr. 2009 20:18
par RFco
Salutatous,
Ne vous amusez pas à gainer (même en thermorétractable) des conducteurs (surtout le vert jaune), le consuel n'appréciera certainement pas même si le paragraphe 514.3 Repérage des conducteurs isolés vous y autorise pour le conducteur bleu.
Prenez des câbles de type 4G1.5 ou 5G1.5
@+
Re: Réalisation circuits garage en cable
Posté : jeu. 16 avr. 2009 07:44
par auzon
bonjour
Est ce qu'on trouve sur le marché des câbles G3*1.5 ouG 4*1.5 avec des couleurs de fil différent de v/j et bleu
Merci
Re: Réalisation circuits garage en cable
Posté : jeu. 16 avr. 2009 07:54
par RFco
auzon a écrit :bonjour
Est ce qu'on trouve sur le marché des câbles G3*1.5 ouG 4*1.5 avec des couleurs de fil différent de v/j et bleu
Merci
Hello,
vous pourrez en trouver sans vert/jaune mais pas sans bleu
Ce sera du 3x1.5 ou du 4x1.5 au lieu de 3G1.5 ou 4G1.5, le G précisant la présence d'un conducteur de terre.
Prenez du 4G ou du 5G ce sera mieux et plus facile à trouver, ainsi, vous prendrez un 4G pour un simple allumage et vous aurez le neutre présent au niveau du point de commande comme le recommande la norme...
@+
Re: Réalisation circuits garage en cable
Posté : jeu. 16 avr. 2009 10:28
par inspecteur
Hello
petite précision le
G signifie qu'il y à le conducteur de protection donc la terre et
X signifie qu'il n'y en à pas

Re: Réalisation circuits garage en cable
Posté : jeu. 16 avr. 2009 13:43
par RFco
inspecteur a écrit :Hello
petite précision le
G signifie qu'il y à le conducteur de protection donc la terre et
X signifie qu'il n'y en à pas

Sympa, mais n'est ce pas ce que j'ai dit un peu avant 7h ce matin???
RFco a écrit :
Hello,
vous pourrez en trouver sans vert/jaune mais pas sans bleu
Ce sera du 3x1.5 ou du 4x1.5 au lieu de 3G1.5 ou 4G1.5, le G précisant la présence d'un conducteur de terre.
Prenez du 4G ou du 5G ce sera mieux et plus facile à trouver, ainsi, vous prendrez un 4G pour un simple allumage et vous aurez le neutre présent au niveau du point de commande comme le recommande la norme...
@+
Re: Réalisation circuits garage en cable
Posté : jeu. 16 avr. 2009 13:48
par inspecteur
ha ouias pardon je n'est lue qu'a travers les lignes vous pouvez supprimer le post
