Page 1 sur 1

Mesure de la valeur de la terre ???

Posté : lun. 6 avr. 2009 19:14
par safrane14
Un copain qui travail dans une boite d'élec m'a dit qu'il mesurait la valeur de terre directement dans une prise de courant avec un appareil équipé d'une fiche prise mâle ?

Connaissez vous cet appareil ?

La valeur de la terre est elle bonne avec cet appareil ?

Je pense que c'est celà :

http://cgi.ebay.fr/mesureur-de-terre_W0 ... otohosting

Re: Mesure de la valeur de la terre ???

Posté : lun. 6 avr. 2009 19:33
par inspecteur
bonjour

il me semble que dans se cas il sagit de l'impédance de boucle qui doit être comprise dans une certaine valeur en fonction du diff du générale edf

Re: Mesure de la valeur de la terre ???

Posté : lun. 6 avr. 2009 20:48
par safrane14
bah dans le cas de cette mesure, l'installation est sous tension et la barette de coupure est fermée !

Est ce que cette valeur est autorisée pour remplir la feuille du consuel ?


Sinon comment puis je mesurer ma valeur alors que je ne peux planter aucun piquet puisque mon piquet de terre est dans la cave d'un immeuble parisien et bloqué dans la dalle béton ?

Avec une pince de terre ? je la met sur le cuivre nu entre le piquet et la barrette et j'ouvre cette dernière ?

Re: Mesure de la valeur de la terre ???

Posté : lun. 6 avr. 2009 21:01
par maxou
Une petite démo d'un super appareil mais un peu cher (utilisé tous les jours par un copain diagnostiqueur):

http://www.3-2-1elec.fr/videos/pres_gen ... etrel.html

Sinon, plus simple et moins cher:

http://www.testoon.com/[Interdit]-FR-1359- ... terre.html

Re: Mesure de la valeur de la terre ???

Posté : lun. 6 avr. 2009 22:19
par safrane14
Justement le CATOHM de Catu ne mesure pas la valeur de la prise de terre mais la valeur de la boucle de terre !

Mais pour valider le consuel la valeur de la boucle est elle autorisée ?

Re: Mesure de la valeur de la terre ???

Posté : lun. 6 avr. 2009 22:30
par RFco
safrane14 a écrit :Justement le CATOHM de Catu ne mesure pas la valeur de la prise de terre mais la valeur de la boucle de terre !

Mais pour valider le consuel la valeur de la boucle est elle autorisée ?



Coucou


Vi elle l'est puisque c'est ce qu'ils font si il y a du courant leur de leur visite (nota : cela donne une valeur par excès, donc tout bon si <100 Ohms)

@+


Re: Mesure de la valeur de la terre ???

Posté : lun. 6 avr. 2009 22:31
par safrane14
C'est bon en cherchant un peu on trouve :

"La mesure de résistance de terre en ville s’avère souvent difficile par la
méthode de piquets auxiliaires : impossibilité de planter des piquets faute
de place, sols bétonnés [...]Dans ce cas, la norme NF C 15-100 considère que la valeur de la résistance de boucle
(résistance de terre par excès) peut être prise en compte à la place de la résistance
de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le
risque de contacts indirects.
"

Texte prélevé dans le guide Chauvin Arnoux "LA MESURE DE TERRE"

Si la valeur de ma boucle de terre est inférieure aux 50 ohms requis, la valeur de ma terre sera automatiquement bonne car elle est inclus dans la valeur de boucle

Re: Mesure de la valeur de la terre ???

Posté : lun. 6 avr. 2009 22:31
par safrane14
Merci RFco on a écrit en même temps ! :-D :-D :-D