Posté : mer. 1 avr. 2009 10:57
par chitop
bonjour, j'ai une prise a cabler en tri 380v , est ce que je peux mettre du 2.5 mm2 sachant que celle ci est proteger par un disjoncteur 20 A et differentiel 30 ma merci et bonne journéé

Re: choix du cable pour une prise tri

Posté : mer. 1 avr. 2009 11:26
par GAS
Bonjour,
S'il s'agit bien d'une prise tri 20A, c'est sans aucun problème.

Re: choix du cable pour une prise tri

Posté : ven. 3 avr. 2009 09:46
par le claudius
Noter toutefois que le TRI 380 est remplacé par le tri 400v depuis belle lurette (et le 220 par du 230 (mais bon...) ;-)
on est à l'Euro et certains parlent encore en anciens francs...

Re: choix du cable pour une prise tri

Posté : ven. 3 avr. 2009 10:56
par GAS
Bonjour,
le claudius a écrit :Noter toutefois que le TRI 380 est remplacé par le tri 400v depuis belle lurette (et le 220 par du 230 (mais bon...)
on est à l'Euro et certains parlent encore en anciens francs...
Oui sur le papier... et qu'est ce que cela change dans la pratique?
Je vous trouve bien moqueur... :(