réalisation de mon tableau , suite

Posté : mar. 31 mars 2009 00:41
par loic063
Bonsoir tout le monde

Bonsoir Caminas et Dom

Pour revenir à maconstitution tableau , j'aimerais mettre laprotection VR 2 10 A sur la 1ère rangée ( afin que VR 1 et VR 2 °ne soit passur la même rangée .

Peut on, pour un tableau 4 rangées( surface de +de 100 m²) mettre 2 30 mA de type AC et 2 de type A , toujours pour essayer d'équilibrer les rangées et que le four et le LL soient protégés par un ID de type A.

Merci de vos conseils

loic063

Re: réalisation de mon tableau , suite

Posté : mar. 31 mars 2009 08:17
par Carminas
Bonjour

Aucun problème, qui peut le plus peut le moins.
Vous pouvez tout mettre sous des types A si cela vous fait plaisir.
C'est dailleurs ce que je fais, comme beaucoup d'autres, cela évite les prises de tête.

@+°