Page 1 sur 1
Détecteur de tension en HT
Posté : dim. 29 mars 2009 12:43
par Dario
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si une norme préconise que le test de bon fonctionnement d'une perche doit être intégré ou non ?
Si oui, pourriez-vous me citer cette norme.
D'avance merci.
Dario
Re: Détecteur de tension en HT
Posté : dim. 29 mars 2009 16:06
par Candela
Bonjour,
La norme Française qui régit les VAT en HTA est la NFC 18-311. Le dispositif de vérification peut être intégré ou non au détecteur.
Mais il y a une norme européenne, plus récente (CEI 61243-1) qui définit l'appareillage en lui-même. Elle est en cours de révision (A1) avec sortie en 2010. Je ne la possède pas...
On trouve chez Catu des détecteurs "CEI61243-1" et d'autres "C18-311". Il est fort possible qu'une évolution en cours rende obligatoire pour le matériel neuf le détecteur intégré.
Re: Détecteur de tension en HT
Posté : lun. 30 mars 2009 02:34
par Max78
Bonjour,
Se serait en effet pas une mauvaise chose, je suis même etonné que ça ne soit pas encore obligatoire !
Sympa de tester l'absence de tension avec un VAT qui ne fonctionne pas ...
Ceci dit, normalement, si l'installation est bien faite et fonctionnelle, vous ne pouvez pas ouvrir les cellules si il y a encore du jus.
Système de verouillage mécanique avec clefs et serrures
Dans l'hypothèse ou vous parlez d'un réseau privé de distribution en HTA.
Cordialement,
Max