Fil spécial pour Lel ?

Posté : mer. 25 mars 2009 21:43
par samsara75
Bonsoir à tous,

Pouvez vous me renseigner si pour la liaison équipotentielle local l'on est obligé de ramener un fil spécial du tableau ou bien est ce que l'on peut se repiquer sur une prise de courant et relier ainsi tous les points ?

Et deuxièmement doit on en faire une dans la cuisine ?

Enfin j'ai trouvé cette article dans la c 15100 :

A5 – La liaison équipotentielle peut être réalisée en montage encastré, mais l'encastrement doit
être effectué dans les parois de la salle d'eau. L'encastrement doit alors être effectué suivant les
règles du paragraphe 529.1.2 pour les canalisations en conduits encastrés, elle peut être
réalisée par un conducteur de 2,5 mm² posé sous un conduit isolant.


Cela veut il dire que l'on ne peut pas faire passer la liaison dans une chape ?

Merci pour votre aide.

Re: Fil spécial pour Lel ?

Posté : mer. 25 mars 2009 21:50
par RFco
Hello,


La liaison salle de bains n'a pas necessité d'avoir en plus un fil qui vienne directement du tableau.

Elle interconnecte toutes les terres de tous les circuits de la salle debains, c'est tout.

On peut la passer en encastré (même sous la chape), selon la méthode utilisée.

Non, la LEL (LES) n'est pas demandée dans la cuisine (sauf en cas d'absence de terre générale)


@+

Re: Fil spécial pour Lel ?

Posté : mer. 25 mars 2009 21:52
par Carminas
Bonsoir
samsara75 a écrit :Pouvez vous me renseigner si pour la liaison équipotentielle local l'on est obligé de ramener un fil spécial du tableau ou bien est ce que l'on peut se repiquer sur une prise de courant et relier ainsi tous les points ?
Les 2 manières de faire sont possibles. Voir exemples sur ce lien :
http://cyber-chateau-du-bricolage.xooit ... -d-eau.htm
samsara75 a écrit :Et deuxièmement doit on en faire une dans la cuisine ?
Non
samsara75 a écrit :Cela veut il dire que l'on ne peut pas faire passer la liaison dans une chape ?
Si mais il faut que le conducteur de la LES passe dans une gaine.

A+

Re: Fil spécial pour Lel ?

Posté : mer. 25 mars 2009 22:08
par samsara75
Merci beaucoup pour vos réponses réactives.

Je vois que sur tous les dessins il y a à chaque fois une boite de dérivation; est elle obligatoire ?
Ne peut on partir directement d'une prise ?

Re: Fil spécial pour Lel ?

Posté : mer. 25 mars 2009 22:11
par Carminas
Non elle n'est pas obligatoire.
C'est souvent pratique de tout ramener là mais on peu se repiquer d'élément en élément (cf le doc Promotelec qui est en lien).

@+

Re: Fil spécial pour Lel ?

Posté : mer. 25 mars 2009 22:29
par samsara75
Grand merci et bonne soirée !

Re: Fil spécial pour Lel ?

Posté : ven. 27 mars 2009 16:39
par samsara75
Hello,
Je lis : "Si l’installation est en PER, la présence des gaines peut être demandé proche des points métalliques."

De quels points métalliques parle t on ? robinetterie, huisserie, collecteur ?