va et vient avec 1 point lumineux

Posté : ven. 20 mars 2009 13:35
par ap 84
bonjour
j' ai installé un point lumineux dans mon garage avec deux intérupteurs,dont un avec point lumineux cote habitation.
le va et vient fonctionne mais le point lumineux de l' intérupteur coté habitation ne fonctionne qu' avec un seul des deux interupteurs.
j' ai effectué un montage du type va et vient plus j' ai ammené un neutre sur l' interupteur coté habitation .
y-a-t' il un shéma de cablage particulier afin que le voyant de l' interupteur coté habitation s' allume et s' eteigne avec le va et vient.
merci d' avance pour votre aide.

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : ven. 20 mars 2009 14:16
par DOM
bonjour,
Alimenter le voyant du Va et Vient grace au neutre et a la phases qui va sur votre point lumineux,qui ce trouve sur un des deux boutons.
Autrement pour faire simple brancher vous directement sur phase/neutre de votre point lumineux.
@BIENTOT

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : sam. 21 mars 2009 11:30
par ap 84
bonjour
merci pour votre aide, je pense que le problème vient de l' interupteur qui n' est pas adapté à ce style de montage.
c' est un interupteur de marque LEGRAND avec un voyant qui est vendu separément,et qui vient se loger à l' interieur de l' interupteur.
ce voyant est en forme d' agraffe la partie haute n' est pas sur le meme axe que la partie basse; donc je n' arrive pas à le
faire coincider entre le neutre et la phase du point lumineux mais entre le neutre et le fil noir du va et vient c' est pour cela qu' il
fonctionne avec un seul des deux interupteurs.Y' a t' il une solution pour le faire fonctionner sachant qu' il m' a couté 15 euros.
merci .

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : sam. 21 mars 2009 11:48
par DOM
BONJOUR,
pouvais vous nous donnez la référence des produits,ça nous aidera a trouver une solution ;-)
merci
@+

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : dim. 22 mars 2009 10:24
par ap 84
Bonjour
interupteur à voyant marque LEGRAND serie mosaique REF 770 12 par contre je n' ai pas la REF voyant.
j' ai trouvé un shema sur le site LEGRANG, j' essai et je vous dit ensuite.
à + :-)

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : dim. 22 mars 2009 12:46
par DOM
Votre voyant doit etre un 676 68
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 0483AB.pdf
Si c'est un 67666 ce n'est pas bon,c'est un voyant permanent.Donc les broches de celui ci ne seront pas a la bonne place.
@+

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : dim. 22 mars 2009 15:36
par samsara75
Si l'on est un tant soi peu bricoleur l'on peut déplacer les broches des voyants car les trous sur le circuit imprimé du voyant sont pré percés.

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : dim. 22 mars 2009 15:38
par RFco
samsara75 a écrit :Si l'on est un tant soi peu bricoleur l'on peut déplacer les broches des voyants car les trous sur le circuit imprimé du voyant sont pré percés.

Certain????

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : dim. 22 mars 2009 16:05
par DOM
samsara75 a écrit :Si l'on est un tant soi peu bricoleur l'on peut déplacer les broches des voyants car les trous sur le circuit imprimé du voyant sont pré percés.
L'avais vous dejà fait??
Il sont pas malin chez legrand!!il aurai du le précisez sur la notice.
@+

Re: va et vient avec 1 point lumineux

Posté : dim. 22 mars 2009 16:08
par samsara75
Sûr et certain, je l'ai fait sur des voyant de bouton poussoir de la gamme mosaic (je ne me rappelle plus la référence) ceux que l'on avait acheté étaient faiblards et ceux qui étaient plus puissant avaient les broches décalées.

http://www.e-book.legrandgroup.com/fran ... 00_653.pdf

Je crois que c'était entre ces deux là: 67666 et 67668