Pac éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 21:51
par samsara75
Bonsoir

Pouvez vous me dire si le pack est obligatoire pour l'alimentation du cumulus ?

Merci

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 21:53
par jujuelec26700
hello quand vous parler du pack c'est a dire???

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 21:54
par Carminas
Bonjou

Si par pack électrique vous entendez disj 2A + contacteur HC, non absolument pas, vous pouvez brancher directement votre cumulus sous le disj 20A.

Le pack a un intérêt si vous avez un abonnement HC.

@+

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 22:11
par samsara75
Je me suis planté dans l'orthographe,
je voulais dire pac http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=046187

Merci pour votre réactivité.

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 22:17
par jujuelec26700
je ne pense pas. pour l'installation d'un cumulus il suffit d'un dj de 20A suffit, avec une petite minuterie pour eviter quil chauffe tout le temps. dans le cas ou l'on ne benificie pas d'heure creuse.
sinon pour un hp/hc un dj 2A + un dj20A et un contacteur hp/hc. je ne sais qui vous as conseiller ca, mais je n'en voit pas l'utilité.
a plouch

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 22:23
par jujuelec26700
http://www.volta-electricite.info/file/chauffe_eau.jpg
je pense que ca repondra a vos question

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 22:24
par Carminas
Le disjoncteur 20A assurera la coupure nécessaire si vous avez besoin de mettre le cumulus hors tension.

@+

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 22:31
par DOM
BONSOIR,
pour finir,
jujuelec26700 a écrit :pour l'installation d'un cumulus il suffit d'un dj de 20A suffit, avec une petite minuterie pour eviter quil chauffe tout le temps
pas besoin de minuterie,les chauffe eau sont équiper de thermostat,autrement ça s'apellerai une [Interdit] ;-)
@bientot

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 22:36
par jujuelec26700
sauf si je me trompe mais un cumulus n'est pas fait pour tourner toute la journée.
certe il y a un thermostat mais le cumulus risque de chauffer apres chaque utilisation d'eau chaude.
apres la facture risque d'etre salée. je parle en connaissance de cause.... sa fait mal.
hihihi

Re: Pack éléctrique ?

Posté : dim. 15 mars 2009 22:39
par Carminas
A quantité d'eau chaude équivalente, la consommation est quasiment identique, que vous le laissiez allumé toute la journée, ou que vous ne le mettiez en route que la nuit via un contacteur HC.

Ce qui change c'est juste le coût de l'électricité qui est moins élevé avec un abonnement HC pendant les HC.

@+