lire la plaque sur un moteur electrique..?
Posté : mer. 11 mars 2009 06:21
par omen88
bonjour
jaimerais savoir comment lire la plaque sur un moteur electrique
se que je veux savoir cest la signification...
ex: jai un moteur electrique de 30hp 95amp 575 volt...
merci de votre aide
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Posté : mer. 11 mars 2009 11:07
par Candela
Bonjour,
Sur la plaque figurent les valeurs assignées, c'est à dire celles pour lesquelles le moteur a été calculé pour un fonctionnement normalement en régime permanent et à une température, altitude etc qui sont précisées soit sur la plaque, soit sur la notice. Sur des moteurs particuliers, des régimes différents peuvent être précisés.
30HP = puissance mécanique sur l'arbre (c'est un vieux moteur, actuellement c'est en kW)
575v = tension d'alimentation
95 A = courant absorbé.
Il est bien sûr extrêmement rare que ces valeurs soient obtenues, de surcroît simultanément, en exploitation. La variation d'un seul de ces paramètres entraîne celle de l'un des autres, voire des deux. Mais l'on doit savoir que s'écarter durablement d'une de ces valeurs peut influer sur la durée de vie.
puissance et intensité, uniquement en cas de dépassement
Tension : dans les deux sens, avec des tolérances qui doivent être indiquées.
Il devrait y avoir aussi :fréquence, mono ou tri, couplage, Id/In,
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
, vitesse etc
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Posté : mer. 11 mars 2009 17:40
par darkalbator
Bonjour,
Je suis d'accord avec Candela, j'ajouterais juste un casz de déterrioration prématuré supllémentaire. Dans le cas d'un moteur alimenté par le biais d'un variateru de fréquence, si l'on fait tourner le moteur trop lentement, il se peut qu'il ne soit pas suffisament refroidit et donc une surchauffe est possible.
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Posté : mer. 11 mars 2009 22:37
par pinss67
Bonsoir
En complément des messages précédents
Un "hp" est égale à 726 watts ce qui fait donc 50 x 726 environ égale à 36 kW
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Posté : mer. 11 mars 2009 23:57
par DOM
bonsoir,
et en complément de pins67
HP=Horse power, le cheval vapeur anglais
@bientot
Re: lire la plaque sur un moteur electrique..?
Posté : jeu. 12 mars 2009 05:19
par omen88
merci beaucoup pour votre aide