répartition des circuits
Posté : mar. 10 mars 2009 16:45
Bonjour, j'ai une maison d'un peu moins de 100 m² dont je refais entierement l'installation électrique. les gaines sont passées, il ne me reste plus
qu'a commander l'ensemble du tableau.
Voici (dans le tableau ci dessous) les différents circuits, le nombre de prises, de point lumineux..... par circuit et leur section.
J'aurais voulu des conseils les circuits et leurs disjoncteurs: 1-savoir ce que je risque d'utiliser des disjoncteurs 16A sur un circuit de 8 prises au lieu de 20A
2-si je mets un disjoncteur de 20A sur circuit de 5 prises (par exemple en prévision
d'un rajout de prise) au lieu de 16A : qu'est ce que je risque?
3-meme chose pour les circuits spécialisés (four,lave linge, seche linge....): mettre un disjoncteur 16A au lieu de 20A, qu'est ce que je risque ?? pour les prises commandées pareil: disjoncteur de 10A au lieu de 16A)??
le tableau ci-dessous vous parait il correcte?
Comment auriez vous réparti les différents circuits dans le tableau électrique (nombre et type d'inter différentiel??)
je ne comprends rien à la répartition des circuits suivants les interrupteurs différentiels..quand faut il utiliser un 63 A ou un 40A. combien de circuit maximum on peut mettre??
je sais seulement que les circuits lave linge et plaque de cuisson sont raccordés à un inter dif de type A.
je pensais prendre un tableau 4 rangées (18 modules/rangée)
NOMBRE SECTION CONDUCTEUR DISJONCTEUR
CIRCUIT PRISE COURANT:
PC cuisine 1 ---------------------------------------------------- 5 --------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC cuisine 2 ---------------------------------------------------- 4 --------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC cuisine 3 ---------------------------------------------------- 5 --------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC bureau ----------------------------------------------------- 8 ------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC salle 1 ------------------------------------------------------ 6 ------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
PC salle 2 ------------------------------------------------------ 7 ------------------------- 2,5² -------------------------16A
PC cave ------------------------------------------------------ 4 ------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC chambre 3 + sdb --------------------------------------------- 7 ------------------------ 2,5² ------------------------ 16A
PC chambre 2 + sdb + chambre 1 ---------------------------- 7 ------------------------ 2,5² ------------------------- 16A
PC chambre 1 (bureau) ----------------------------------------- 5 -------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC chambre 1 (lit..) ----------------------------------------------- 5 ------------------------ 2,5² ------------------------ 16A
CIRCUIT SPECIALISE:
plaque de cuisson ------------------------------------------------------------------------------- 6² -------------------------- 32A
lave vaisselle -------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
four ----------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
lave linge --------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
seche linge --------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
congelateur --------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
chaudiere ---------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
chauffe-eau --------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
CIRCUIT PRISE COMMANDEE:
prise commandée salle 2 --------------------------------------- 2 ---------------------------- 1,5² ------------------------ 10A
prise commandée salle 1 ---------------------------------------- 1---------------------------- 1,5² ------------------------ 10A
prise commandée bureau --------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² ------------------------ 10A
CIRCUIT ECLAIRAGE:
éclairage cuisine -------------------------------------------------- 7 ---------------------------1,5² --------------------------10A
éclairage salle 1+salle2+bureau +couloir ------------------- 6 ---------------------------1,5² --------------------------10A
éclairage cave+escalier/cave ----------------------------------- 7 ---------------------------1,5² --------------------------10A
éclairage sdb+couloir/étage ------------------------------------- 7 ---------------------------1,5² --------------------------10A
éclairage chambre1+chambre2+chambre3+véranda ---- 5 ---------------------------1,5² --------------------------10A
SORTIE CHAUFFAGE:
zone 1:
chauffage cuisine (1000W)--------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote
chauffage bureau (1000W)--------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A (pour les 2: cuisine+ bureau)
chauffage salle1 (1000W)----------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote
chauffage salle2 (1000W)----------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A (pour les 2: salle 1+ salle 2
zone 2:
chauffage chambre1 (1000W)----------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A
chauffage chambre2 (1000W)----------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote
chauffage chambre3 (1000W)----------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A ( pour les 2: chambre 1+ chambre 3)
circuit indépendant:
chauffage sdb (1000W)-------------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A
-Avez vous un gestionnaire de chauffage électrique a me conseiller. un tout simple pour gérer 2 zones
-thermostat: combien de fil à passer??
-je suis en abonnement 6Kw, est il interessant d'installer un délesteur plutot que de passer en 9 kw et payer l'abonnement plus cher.
je suis désolé, ça fait beaucoup de questionnement, mais ça m'interresse...
merci
julian
qu'a commander l'ensemble du tableau.
Voici (dans le tableau ci dessous) les différents circuits, le nombre de prises, de point lumineux..... par circuit et leur section.
J'aurais voulu des conseils les circuits et leurs disjoncteurs: 1-savoir ce que je risque d'utiliser des disjoncteurs 16A sur un circuit de 8 prises au lieu de 20A
2-si je mets un disjoncteur de 20A sur circuit de 5 prises (par exemple en prévision
d'un rajout de prise) au lieu de 16A : qu'est ce que je risque?
3-meme chose pour les circuits spécialisés (four,lave linge, seche linge....): mettre un disjoncteur 16A au lieu de 20A, qu'est ce que je risque ?? pour les prises commandées pareil: disjoncteur de 10A au lieu de 16A)??
le tableau ci-dessous vous parait il correcte?
Comment auriez vous réparti les différents circuits dans le tableau électrique (nombre et type d'inter différentiel??)
je ne comprends rien à la répartition des circuits suivants les interrupteurs différentiels..quand faut il utiliser un 63 A ou un 40A. combien de circuit maximum on peut mettre??
je sais seulement que les circuits lave linge et plaque de cuisson sont raccordés à un inter dif de type A.
je pensais prendre un tableau 4 rangées (18 modules/rangée)
NOMBRE SECTION CONDUCTEUR DISJONCTEUR
CIRCUIT PRISE COURANT:
PC cuisine 1 ---------------------------------------------------- 5 --------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC cuisine 2 ---------------------------------------------------- 4 --------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC cuisine 3 ---------------------------------------------------- 5 --------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC bureau ----------------------------------------------------- 8 ------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC salle 1 ------------------------------------------------------ 6 ------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
PC salle 2 ------------------------------------------------------ 7 ------------------------- 2,5² -------------------------16A
PC cave ------------------------------------------------------ 4 ------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC chambre 3 + sdb --------------------------------------------- 7 ------------------------ 2,5² ------------------------ 16A
PC chambre 2 + sdb + chambre 1 ---------------------------- 7 ------------------------ 2,5² ------------------------- 16A
PC chambre 1 (bureau) ----------------------------------------- 5 -------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
PC chambre 1 (lit..) ----------------------------------------------- 5 ------------------------ 2,5² ------------------------ 16A
CIRCUIT SPECIALISE:
plaque de cuisson ------------------------------------------------------------------------------- 6² -------------------------- 32A
lave vaisselle -------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------- 16A
four ----------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
lave linge --------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
seche linge --------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
congelateur --------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
chaudiere ---------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
chauffe-eau --------------------------------------------------------------------------------- 2,5² ------------------------ 16A
CIRCUIT PRISE COMMANDEE:
prise commandée salle 2 --------------------------------------- 2 ---------------------------- 1,5² ------------------------ 10A
prise commandée salle 1 ---------------------------------------- 1---------------------------- 1,5² ------------------------ 10A
prise commandée bureau --------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² ------------------------ 10A
CIRCUIT ECLAIRAGE:
éclairage cuisine -------------------------------------------------- 7 ---------------------------1,5² --------------------------10A
éclairage salle 1+salle2+bureau +couloir ------------------- 6 ---------------------------1,5² --------------------------10A
éclairage cave+escalier/cave ----------------------------------- 7 ---------------------------1,5² --------------------------10A
éclairage sdb+couloir/étage ------------------------------------- 7 ---------------------------1,5² --------------------------10A
éclairage chambre1+chambre2+chambre3+véranda ---- 5 ---------------------------1,5² --------------------------10A
SORTIE CHAUFFAGE:
zone 1:
chauffage cuisine (1000W)--------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote
chauffage bureau (1000W)--------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A (pour les 2: cuisine+ bureau)
chauffage salle1 (1000W)----------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote
chauffage salle2 (1000W)----------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A (pour les 2: salle 1+ salle 2
zone 2:
chauffage chambre1 (1000W)----------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A
chauffage chambre2 (1000W)----------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote
chauffage chambre3 (1000W)----------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A ( pour les 2: chambre 1+ chambre 3)
circuit indépendant:
chauffage sdb (1000W)-------------------------------------------- 1 ---------------------------- 1,5² + fil pilote----------- 10A
-Avez vous un gestionnaire de chauffage électrique a me conseiller. un tout simple pour gérer 2 zones
-thermostat: combien de fil à passer??
-je suis en abonnement 6Kw, est il interessant d'installer un délesteur plutot que de passer en 9 kw et payer l'abonnement plus cher.
je suis désolé, ça fait beaucoup de questionnement, mais ça m'interresse...
merci
julian