Page 1 sur 4
avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 13:56
par Schtroumpfette
nous sommes sur le point de commencer la construction de notre maison en ossature bois. Nous nous chargeons de l'électricité. Pouvez vous me donner votre avis sur ce schéma. merci

Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 14:16
par sat2827
Bonjour,
Je ne vois pas apparaitre les liaisons équipotentielles pour le raccordement de l'eau en entrée de maison. Sinon pas trop mal mais dans votre tableau n'oublier pas les 20% de libre.Je ne voit pas non plus un transfo pour l'interphone ou autre.Il aurait été bien de voir apparâitre le nombre de prise et d'éclairage pas circuit pour voir si les protections n'était pas saturé.
Je vais revoir la photo car j'ai déjà oublié
Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 14:20
par DOM
a
Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 14:26
par DOM
a
Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 14:26
par DOM
BONJOUR,
essayée de mixé les ECL et les prises en cas de problème ,ça sera plus pratique.
il doit avoir 2 prises tableau , protégé par un disjoncteur 16A.
Pas de chauffe eau(production d'eau chaude?),vmc,sonnette?
Le type A, me parai un peu surcharger
si vous voulais séparé la salle de bain autant mettre un 10ma(c'est mon avis et non obligatoire)

@bientot
Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 14:30
par sat2827
Bonjour,
Exact c'est 2 prises sur le tableau.Pour le chauffage vous n'avez que 4500w max dispo pour vos chauffages est-ce assez? Pour le HPI un disjoncteur dif 16A ou 20A 30ma suffit. Avez vous pensé au coffret de communication?
Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 14:37
par Schtroumpfette
merci de vos réponse...
il n'y a pas de sonnette effectivement...mais nous n'en n'avons pas besoin...
pour le chauffage, nous nous chauffons principalement avec notre foyer central. Les prises de radiateurs ne sont là que pour le consuel...il n'y aura pas de radiateurs sauf dans la salle de bains.
j'ai effectivement oublié de remettre le 2A de la VMC...
il y a un chauffe eau noté sur le schéma CE...
nous avons pensé au tableau de communication effectivement.
le Type A est de 63A il déssert les plaque, le frigo, le lave vaisselle et le lave linge...mais je peux mettre la plaque seule...
je vais retravailler le schéma avec vos remarques.
merci encore
Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 14:56
par DOM
je mettrai le FRIGO avec le hpi ,
et prevoir une sonnette,ca coute un disjoncteur!mais ça fait bien!!
@bientot
Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : lun. 9 mars 2009 23:09
par Carminas
Bonjour
Le seul point non conforme que je vois c'est l'absence de disjoncteur pour protéger la prise du tableau (dailleurs il faut 2 prises en tout dans la GTL°
Dans l'ensemble c'est plutot surdimensionné côté nombre d'ID. Par exemple il n'y a aucune obligation (en France) de dédier un ID à la sdb (ni même des circuits dailleurs).
Pour l'éclairage, on met rarement un disj par pièce (mais rien ne l'interdit).
Pas judicieux de mettre tout l'éclairage ou toutes les prises sous le même ID. En cas de coupure ce n'est pas très pratique.
Pas nécessaire de mettre un disj 2A pour les télérupteurs.
En 63A le type A ne pose pas de problème. De toute façon avec un DB 15/45A ou 30/60A, un ID 63A n'est jamais surchargé.
@+
Re: avis sur schéma maisson 120m²
Posté : mar. 10 mars 2009 01:16
par Schtroumpfette
autre question...si vous me permettez...
pour les circuit d'éclairage, le fils de 2.5mm² est-il préférable au 1.5mm² conventionnel?