Page 1 sur 2
Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 12:41
par maxmad
Pour une valeur de terre trop élevée, je me suis fais recaler au Consuel (107)
Quel est le tarif d'une seconde visite ? comment remédier à ce défaut ?
Merci
Re: Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 13:04
par RFco
Bonjour maxmad,
Le prix d'une contre visite est de 165,94€
http://www.consuel.com/PDF/2008/SC%20120-10_HD.pdf
Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????
Pour ameliorer la valeur de la terre, il va falloir ajouter des piquets reliés au précédent espacés au minimum de la longueur d'un piquet...
@+
Re: Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 13:18
par circus
RFco a écrit :
Pour ameliorer la valeur de la terre, il va falloir ajouter des piquets reliés au précédent espacés au minimum de la longueur d'un piquet...
bonjour,
Ne peut on pas aussi les empiler pour aller chercher en fonction du terrain une meilleur qualité de terre en profondeur ?
Re: Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 13:23
par RFco
circus a écrit :
bonjour,
Ne peut on pas aussi les empiler pour aller chercher en fonction du terrain une meilleur qualité de terre en profondeur ?
Pourquoi pas, mais on n'ameliorera pas tant que ca, en fait tout dépend de la longueur du piquet initial.
Pour rallonger le piquet existant, il faudrait encore que celui ci soit prévu pour. de toutes façons, passée une certaine profondeur, on ne gagne plus grand chose...
@+
Re: Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 13:52
par circus
re
merci pour la reponse je pensais justement a des piquets de 1m que l'on peut emboiter
mais c'est vrai que cela depend du premier piquet posé.
Re: Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 13:59
par RFco
RFco a écrit :
Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????
Ma question reste sans réponse
Re: Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 14:17
par maxmad
RFco a écrit :Comment la terre a t'elle été mise en oeuvre????
j'ai enfoncé comme je pouvais un piquet de terre de 1m50.
Il s'agit d'une grange destinée à être un local de stockage privatif, le tout posé sur du rocher...
Je pensais rajouter un piquet identique, à environ 1m80, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique

Re: Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 17:52
par maxmad
RFco a écrit :
Le prix d'une contre visite est de 165,94€
c'est hors de prix
Je vais le faire venir une première fois, ca me coutera moins cher qu'une contre visite

Re: Retour du Consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 19:00
par RFco
Le chantier est répertorié, il ne reviendra pas pour le prix d'une visite initiale...
@+
Re: Retour du Consuel
Posté : sam. 7 mars 2009 06:45
par maxmad