bonjour, j'ai voulu regardé a mon compresseur dont les fils du contacteur avait cramé e depuis plus rien
en faite c'est au niveau de l'alimentation de la bobine A1( ma chaine de securité en faite) que je comprend pas , je suis en tri , j'ai pas de neutre alors a chaque fois le contacteur que jai remi crame
pouvez vous me donné un schema sans neutre
merci d'avance

Re: branchement compresseur en tri sans neutre

Posté : mer. 4 mars 2009 22:40
par VE Pp
Bonsoir,

Votre compresseur est raccordé avec trois phases et un neutre ? Si tel est le cas, le neutre c'est pour la bobine qui doit être en 230V.
Si vous souhaitez équiper votre compresseur en 400V (3 phases et la terre) il faut un contacteur avec un bobine en 400V.
Si vous souhaitez un schéma, ça sera courant de cette semaine.

Un schéma type est présent ici : http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=5691 sur ce montage un circuit de télécommande est réalisé pour dissocier la partie puissance.