tableau+consuel
Posté : mer. 4 mars 2009 09:30
par jo60
Bonjour, j'ai refait l'électricité dans une maison que j'ai rénové.
Mon fournisseur d'elec veut que je fasse passer le consuel.
Le seul souci que j'ai c'est que mon tableau elec ce trouve dans la cuisine et à une hauteur de 2.8m du sol.
Par contre mon disjoncteur general lui est dans une chambre à 1.8m du sol.
Le fait de la hauteur de mon tableau peut 'il poser probleme pour mon controle.
Et question 2, puis-je mettre le disjoncteur general dans un placard(porte coulisante).
Merci.
Re: tableau+consuel
Posté : mer. 4 mars 2009 10:36
par GAS
Bonjour,
jo60 a écrit :Le seul souci que j'ai c'est que mon tableau elec ce trouve dans la cuisine et à une hauteur de 2.8m du sol.
Par contre mon disjoncteur general lui est dans une chambre à 1.8m du sol
Ces questions sont traitées en détail dans le sous paragraphe 771.558 de la NF C 15-100 où il est notamment précisé que le panneau de contrôle et les tableaux de répartition et de communication doivent être placés dans des emplacements facilement accessibles et ne nuisant pas aux conditions de fonctionnement de l'appareillage.
Ces locaux ou emplacements ne devant être ni humides, ni poussiéreux, il faut donc éviter de les placer au-dessus ou au dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage. il est donc bien évident que l'emplacement de votre tableau sera soumis à l'appréciation de l'inspecteur du Consuel pour ce qui concerne son accessibilité.
jo60 a écrit :puis-je mettre le disjoncteur general dans un placard(porte coulisante).
Pour ce qui concerne le dispositif général de commande et de protection, l'AGCP, son accessibilité doit être directe et facilitée. Il doit être placé entre 1 m et 1,80 m au dessus du sol fini, et le texte ajoute:
"Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou d'incendie (aérosols). De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas pouvoir entreposer d'objets devant les appareils."
Re: tableau+consuel
Posté : mer. 4 mars 2009 13:39
par jo60
Faut'il aussi mettre à la terre ma tuyauterie d'eau en cuivre?
Re: tableau+consuel
Posté : mer. 4 mars 2009 13:54
par jo60
Sur le paragraphe 771.558 de la NF C 15-100, cela concerne l'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence.
C'est à dire le disjoncteur general.
Mais pour le tableau il n'y a rien de précis.
Re: tableau+consuel
Posté : mer. 4 mars 2009 14:04
par GAS
RE
jo60 a écrit :Sur le paragraphe 771.558 de la NF C 15-100, cela concerne l'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence.
Mais alors...puisque vous avez la chance de pouvoir consulter la NF C 15-100

et ce contrairement à bon nombre de personnes, vous trouverez donc, sur ce document, et en cherchant bien, toutes les réponses à vos questions pour parfaire votre installation, et accueillir en toute quiétude le passage de l'agent du Consuel.

Re: tableau+consuel
Posté : jeu. 5 mars 2009 09:32
par jo60
Il sufit de chercher sur internet et on trouve quelque paragraphe.!!!!!

Re: tableau+consuel
Posté : ven. 6 mars 2009 02:01
par eno
les organes de commande des dispositifs places dans les tableaux doivent se trouver a une hauteur comprise entre 1m et 1m80 cette derniere valeur est limite a 1m30 pour les locaux reserves aux handicapes et aux personnes agees