Bonjour,
Désolé de vous embêter à nouveau. J'ai encore des questions ! Mais avant de me lancer dans une rénovation complète, je préfère d'abord avoir toutes les informations nécessaires.
J'ai lu des informations contradictoires sur le nombre d'ID obligatoires dans un logement de plus de 100 m².
Alors quoi : 2 de type AC et 1 de type A, ou 3 de type AC et 1 de type A ?
Et question ampérage : il en faut au moins 1 de 63A ou non ?
Précision : logement de 120m², sans chauffage électrique, mais cuisinière électrique.
Merci pour votre aide.
Atis
Norme et nombre d'ID : je suis perdu
Re: Norme et nombre d'ID : je suis perdu
BONSOIR,
Pour un surface habitable superieur a 100M2
Minimum 3 ID Type AC 30ma 40a + 1 ID Type A 30ma 40a,(type A, cuisson,lave linge)
les 63 A ne sont pas obligatoire,a vous de bien repartir vos circuits
@bientot
Pour un surface habitable superieur a 100M2
Minimum 3 ID Type AC 30ma 40a + 1 ID Type A 30ma 40a,(type A, cuisson,lave linge)
les 63 A ne sont pas obligatoire,a vous de bien repartir vos circuits
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Norme et nombre d'ID : je suis perdu
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Je crois que le 63A ne sera pas nécessaire pour moi, donc je m'en passerai puisque je le peux !
Question subsidiaire : que se passe-t-il avec un ID 40A avec une charge >40A ?
Atis
Merci pour votre réponse. Je crois que le 63A ne sera pas nécessaire pour moi, donc je m'en passerai puisque je le peux !
Question subsidiaire : que se passe-t-il avec un ID 40A avec une charge >40A ?
Atis
Re: Norme et nombre d'ID : je suis perdu
bonsoir,
40A D'intensite reel ca fume,c'est un interupteur ,et non un disjoncteur,repartisser selon vos besoin
40A D'intensite reel ca fume,c'est un interupteur ,et non un disjoncteur,repartisser selon vos besoin
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Norme et nombre d'ID : je suis perdu
Donc il lâche. Bon, pas d'inquiétude à avoir, j'ai un abonnement EDF 6kW. Les 40A, je ne les verrais jamais.
D'ailleurs, parfois je me dis que cette norme est un peu stupide... 4 ID de 40A alors que je n'aurais jamais plus que 30A...
D'ailleurs, parfois je me dis que cette norme est un peu stupide... 4 ID de 40A alors que je n'aurais jamais plus que 30A...
Re: Norme et nombre d'ID : je suis perdu
bonsoir,
c'est pas stupide !c'est meme plutot bien
le jour que vous avez un probleme avec un circuit,il vous en reste 3
C'est pour ca aussi qu'il et conseiller de repartir l'ecl et les prises sur les differents ID
@BIENTOT
c'est pas stupide !c'est meme plutot bien
le jour que vous avez un probleme avec un circuit,il vous en reste 3
C'est pour ca aussi qu'il et conseiller de repartir l'ecl et les prises sur les differents ID
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]