chauffage électrique au sol
Posté : sam. 28 févr. 2009 20:12
par silver
bonsoir,
j'ai donc fait un devis avec deleage pour les trames électrique que je vais poser ds mon salon.j'ai recu le devis et il y a 4 trames
950w
750w
1450w
1800w ensemble avec TAI
Je pense les cablées en 3 parties, la 950 la 750 ensemble sur un disjoncteur 16A.la 1450 sur un 16A et la 1800 sur un 16A.
Pour cela je passe tout dabord par le tai qui me régule les trames puis, par ma domotique qui sera du delta dore.Je vais alimenté mes 3 parties par des contacteurs avec pour commande le fil pilote.ce qui me permet de passer du cable en 2.5 mm2
je voulais savoir ce que vs en pensés et si vs avez d'autres idées.
MERCI
Re: chauffage électrique au sol
Posté : sam. 28 févr. 2009 21:50
par DOM
BONSOIR,
je vous conseil de mettre un disjoncteur 16A Avec trame 1450+950
un disjoncteur 16A Avec trame 1800+750
Tout ça brancher sur un contacteur 25A,qui sera commander par votre TAI,et non par le fils pilote!qui lui et brancher au gestionnaire
Pour les sections de fils,vous pouvez rejoindre toute les lesions Froide avec du 1,5mm2.
@+
Re: chauffage électrique au sol
Posté : ven. 6 mars 2009 22:48
par silver
il me faut donc deux contacteur pour mes trames mais j'aurais souhaiter les cablers aves un gestionnaires de zones
comment je peut le cabler?
Re: chauffage électrique au sol
Posté : ven. 6 mars 2009 22:58
par DOM
bonsoir,
pour pouvoir commander votre chauffage via un gestionnaire vous devais raccorder un fils pilote(noir generalement) du Tai au gestionnaire (module du tableau) !
et par ce fil votre gestionnaire donneras des ordres a votre Tai.
Et pour ce qui et des
contacteurs,votre tai,au lieu d'allimenter vos trame,il allimentera les bobines
de ceux ci
@bientot
Re: chauffage électrique au sol
Posté : ven. 6 mars 2009 23:50
par RFco
hello,
Deux contacteurs suffiront.
@+
Re: chauffage électrique au sol
Posté : sam. 7 mars 2009 00:09
par silver
je te remercie pour tes conseilles
Re: chauffage électrique au sol
Posté : sam. 7 mars 2009 00:50
par pericles
Bonsoir, un principe de raccordement récupéré sur un post du forum qui peut éventuellement vous inspirez
Le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... UFFAGE.pdf
salutations
Re: chauffage électrique au sol
Posté : sam. 7 mars 2009 00:55
par DOM
bonsoir,
ce cablage n'est pas fait pour lui s'implifier la vie
c'est une extension de gestionnaire
regarder ca,il y a un exemple d'installation basique
http://pro.deltadore.fr/mediastore/23/5 ... iginal.pdf
@bientot
Re: chauffage électrique au sol
Posté : sam. 7 mars 2009 02:04
par pericles
Bonsoir DOM , merci pour le documentation Delta dore.
j’ai poste le document pour indique un principe de raccordement de contacteurs sous des interrupteurs différentiels pour la partie puissance.
salutations
Re: chauffage électrique au sol
Posté : mar. 10 mars 2009 23:27
par silver
je te remercie beaucoup pour ta doc j' en esperait pas plus