D'après l'UTE C 18-510 une consignation se fait sous 4 étapes

1) séparation de l’ouvrage des sources de tension;
2) condamnation en position d’ouverture des organes de séparation;
3) sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage, pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l’ouvrage ainsi mis hors tension;
4) vérification d’absence de tension immédiatement suivie, dans les cas prévus, de la mise à la terre et en court circuit.
Quand cette opération est effectuée sur le lieu de travail, elle constitue une confirmation de l’identification.

Que pensez vous de ces étapes?

Re: la consignation

Posté : sam. 28 févr. 2009 00:34
par fab
ça colle avec ce que je connait d'une consignation pour travaux

Re: la consignation

Posté : sam. 28 févr. 2009 08:42
par Etincelle
Bonjour,

J'apporte une précision, quand à la vérification d'absence de tension:
Sur un cable, la vérification se fait par un moyen destructif (perche à piquer, tranche câble) relié à la terre, pendant cette opération l'opérateur devra avoir ses protection individuelles devra être isolé du sol( tapis caoutchouc) .
Il va sans dire que lorque plusieurs câbles sont en fouille, les plans statistiques et les marques sur les câbles aident à cette opération.

Bonne journée.

Re: la consignation

Posté : sam. 28 févr. 2009 13:45
par circus
bonjour,

le moyen destructif est utilisé que pour les cables souterrains

et c'est le seul et unique moyen d'effectuer une vat en souterrain

meme si les plans et les marques dans une fouille sur les cables pouvent donner une idée sur le cable

elles ne sont pas suffisantes pour l'identifier avec certitude un cable souterrain

surtout si on ne voit pas les tenants et aboutissant de celui çi

il faut au prealable utiliser un identificateur de cable ( par ex fc 5000 en bt, fc 2000 en hta, modeca ...)

Re: la consignation

Posté : sam. 28 févr. 2009 22:09
par pinss67
re,

Moi ce qui me dérange et la première étape...

Séparation :-o :-o

Re: la consignation

Posté : sam. 28 févr. 2009 23:03
par circus
re

c'est le mot Séparation qui te choc ou l'action ?

Re: la consignation

Posté : dim. 1 mars 2009 21:22
par Etincelle
Bonsoir,

Il ne faut pas confondre ATTESTATION DE CONSIGNATION et ATTESTATION DE SEPARATION DE RESEAU, il faut que cela soit clair dans les esprits de tout le monde.

Bonne soirée.

Re: la consignation

Posté : lun. 2 mars 2009 13:41
par pinss67
Bonjour

Je vais développer ce que je pense

Je donne à un "débutant" électricien (habilité bien sur) le guide UTE 18-510 page 59 et lui demande de procéder à une consignation selon les règles de l'art....

Première étape séparation de l'ouvrage des sources de tension;

Que va t'il faire en présence d'un sectionneur??

Ensuite beaucoup plus loin (page 136) UN SECTIONNEUR DE DOIT JAMAIS ÊTRE MANŒUVRÉ EN CHARGE (je ne crois pas qu'il va lire tout le livre pour faire une consignation)

Je pense qu'il y a un sérieux problème dans l'énonciation de cette première étape.

Re: la consignation

Posté : lun. 2 mars 2009 13:48
par GAS
Bonjour,
Pinss, un sectionneur est en principe doté de contacts de précoupure pour agir sur les bobines des contacteurs ou discontacteurs disposés en aval. Cela permet donc de ne pas sectionner en charge..Sinon, on passe par un interrupteur général qui autorise la coupure en pleine charge. ;-)

Re: la consignation

Posté : lun. 2 mars 2009 14:04
par pinss67
salut Gas,

Entièrement d'accord avec toi je savais même que cette question allé être posée...

Mais nous sommes du même métier, et combien d'installation existent sans pré-coupure (de câblée bien sur) ? Nous savons très bien que de nombreuses installations ne répondent pas aux règles de l'art..
Les nouvelles installations sont dotées en général d'un interrupteur sectionneur, mais les anciennes??

Je pense qu'il y a là un gros problème