réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Posté : mar. 24 nov. 2026 08:54
par momo78
bonjour Je souhaite réutiliser une ligne existante en 6 mm² pour alimenter mon four encastrable Electrolux EOF6P46V1 (puissance totale de 3 490 W, soit environ 15,2 A sous 230 V).

Pour protéger correctement l'appareil, je vais retirer l'ancien disjoncteur C32 embrochable et le remplacer par un disjoncteur C20 embrochable (Schneider Resi9 XE réf. R9EFC620).

Comme les bornes automatiques de ce C20 n'acceptent que des fils jusqu'à 2,5 mm², je compte raccorder mes fils muraux en 6 mm² (phase et neutre) à deux morceaux de fil rigide en 2,5 mm² (environ 20-25 cm) via 2 bornes Wago 221-612 (0,5 à 6 mm²) placées dans le bas du coffret, puis enficher ces fils de 2,5 mm² sous le nouveau C20 (la terre en 6 mm² étant déjà sur le bornier vert).
Pouvez-vous me confirmer que ce montage est bien conforme et sécurisé ?
Merci d'avance pour votre retour.

Re: réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Posté : mar. 24 nov. 2026 08:57
par RFco
Bonjour

Pas de soucis

@+

Re: réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Posté : mar. 24 nov. 2026 13:04
par momo78
je suis un peu perdu sur un autre forum on me répond de ne surtout pas faire ca , on me conseille simplement de garder mon D32 avec le câble en 6mm et de raccorder le câble du four en 2.5 mm dans la sortie du câble murale à l'aide de bornes Wago 221-612 (adaptées du 0,5 au 6 mm²), sans toucher au tableau électrique.

Re: réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Posté : mar. 24 nov. 2026 13:13
par Carminas
Bonsoir

Les solutions à votre problèmes ne sont pas unique, donc pas anormal que vous ayez plusieurs sons de cloche.

En tout cas ce que vous proposez est sécurisé.

Mais il suffit de prendre un C20 sans connexion auto (je ne sais pas si cela existe chez Schneider), vous pourrez ainsi y mettre votre 6² sans avoir à faire votre ajout en 2,5².

Ce qu'il faudrait surtout voir et que vous ne dites pas, c'est comment vous faites le raccordement du 6² au niveau du four, car si ce dernier est fournit avec une fiche 16A, ce n'est pas pertinent de la couper.

Re: réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Posté : mar. 24 nov. 2026 14:11
par RFco
momo78 a écrit : ↑mar. 24 nov. 2026 13:04 je suis un peu perdu sur un autre forum on me répond de ne surtout pas faire ca , on me conseille simplement de garder mon D32 avec le câble en 6mm et de raccorder le câble du four en 2.5 mm dans la sortie du câble murale à l'aide de bornes Wago 221-612 (adaptées du 0,5 au 6 mm²), sans toucher au tableau électrique.
Ne surtout pas faire ce qu'ils disent

Un four sauf cas exceptionnel c'est 20A maxi