second tableau
Posté : jeu. 26 févr. 2009 09:07
je souhaite unstaller un second tableau suite a une extension et par manque de place dans le general en sachant que j'ai deux circuits prises en 20A (6 et 7 prises ) un circuit eclairage et deux circuits dedié a l'alimentation de deux radiateurs a accumulation (un de 5KW et un de 6 KW ) puis-je faire la liaison entre les deux en 10mm2 ?